地下室下筏基埋深?
hajianyu
hajianyu Lv.12
2010年06月06日 23:38:35
只看楼主

1。可否直接利用筏基上直接做地面面层?2。筏基埋深2.2米,冻土深度0.5米,这里不用考虑这个冻土深度了吧?3。防水底板是否可以直接采用筏基底板?

1。可否直接利用筏基上直接做地面面层?
2。筏基埋深2.2米,冻土深度0.5米,这里不用考虑这个冻土深度了吧?
3。防水底板是否可以直接采用筏基底板?
jintao8
2010年06月07日 08:44:16
2楼
我的一些见解!供大家讨论!:)
1.筏基上直接做地下室地面面层应该在理论上是可以的!如果有一些排水的设施或特殊的要求!则还是应该选用建筑图集的一些地面做法的!
2.如果埋深大于冻土深度则不用考虑冻土深度的影响!
3.防水底板可以采用筏基底板但须做特殊的防水处理!比如混凝土的抗渗、防水等的特殊处理。
回复
hajianyu
2010年06月07日 09:48:48
3楼
谢过楼上的解答,和我的理解基本一致.
回复
hl_cdi20100506
2010年06月08日 09:41:52
4楼
一般不提倡不埋板基础,以为管道不好处理,地基经常浸水,建筑稳定问题;
可以不考虑冻土
防水板和伐板是两个不同的概念,不能等同,
回复
hajianyu
2010年06月08日 19:01:10
5楼


楼上的最后一句话:
防水板和伐板是两个不同的概念,不能等同

我的意思是将筏板采用防水混凝土后作为防水底板。
回复

相关推荐