西门子1FC6无刷同步发电机有明白的吗
mingrizhijun
2005年09月10日 23:33:46
来自于电站工程
只看楼主

1FC6无刷同步发电机(山西 太原)有明白的吗具体型号:1FC6404-4LA42 510KVA 额定电流740A 转速1500 COS 0.8有谁知道定子线圈的接线图啊?或者相关知识?想学习一下,不知道那为高手可以指点一二 !!!!!!!

1FC6无刷同步发电机(山西 太原)有明白的吗
具体型号:1FC6404-4LA42 510KVA 额定电流740A 转速1500 COS 0.8
有谁知道定子线圈的接线图啊?或者相关知识?
想学习一下,不知道那为高手可以指点一二 !!!!!!!
免费打赏
mingrizhijun
2005年09月11日 18:40:10
2楼
怎么?都不会吗?
斑竹呢?
回复
lwh810707
2005年09月12日 10:28:27
3楼
仅供参考
回复
mingrizhijun
2005年09月12日 21:44:52
4楼
谢谢楼上的兄弟.
不过我还想知道发电机定子线圈的内部接线图,不知道谁有?或者谁明白也行,我的QQ40446711
有机会向高手门学学.
回复
lwh810707
2005年09月13日 08:49:26
5楼
现在我们用的所有1500转的发电用发电机,不管是哪个厂家生产的,基本上都是星型串联的方式,如果你还想要更详细的图纸,一般情况下,生产厂家都不大愿意提供了
回复
nlb
2005年09月13日 18:36:47
6楼

兄弟为什么要发电机定子线圈的内部接线图,要修发电机吗?
回复
mingrizhijun
2005年09月13日 18:57:21
7楼
是啊 楼上的兄弟,我最近修了一台这样的发电机,结果给烧了,555555555555555
不知道是那里出了毛病,所以我想核对一下,看看是不是我的数据弄错了.
这台发电机和以往的不同,我没修过,定子线圈的匝数不一样,但是铁心又不分大小槽
刚开始的时候我没接励磁机直接空转,由于转子有剩磁,所以在定子线圈上有感应电势,我测量了一下,3相平衡大概在30V,但是接上励磁以后,刚发电一会就冒烟了,电压达到430V,我用手摸了一下线圈,在对称相差120度有3个线包发热,如果排除绝缘上的问题,不知道会是什么毛病呢?
希望大家帮忙,感谢感谢!!!!!!
最主要的问题是,定子线圈的接线图我没有,我是比照原来的实物接线,我是怕发电机的接线有错误,所以如果有明白的兄弟希望你指点指点我.
回复
lwh810707
2005年09月14日 08:42:05
8楼
我好象没有听说过山西有西门子电机,也许我孤陋寡闻了,我知道在无锡有生产西门子电机的,如果感兴趣可以向他们服务部门或者技术部门咨询,我们毕竟不是搞生产的,内部的东西就算是说对了也心里没有底
回复
mingrizhijun
2005年09月14日 12:13:16
9楼
呵呵 人家厂家谁搭理我啊?
上面的兄弟,尽管把你的看法说出来,大家研究研究,
可惜我不会在电脑上画图,不然我就把我接线的图发上来给大家参考了.
回复
nlb
2005年09月14日 17:56:05
10楼
到这里的人大部分是设计、 施工和运行的,呵呵。
你的发电机试车时接负载了吗?
回复
mingrizhijun
2005年09月16日 00:52:09
11楼
没有啊,只是空载试车就发现这样的问题了
偶好着急 啊,期待高手指点啊!!!!!!!!!!
回复