我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗?计量用电压互感器有没有0.2S级的
我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗?
计量用电压互感器有没有0.2S级的
12楼
也不用一概使用S级来做计量,《电能计量装置管理规程DL448-91》中作了如下规定:电流互感器额定二次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S、0.2S级电流互感器。
回复
13楼
而且也不是所有品种的互感器都能制作0.2S级的,比如LFZ之类叠片铁芯的互感器,是无法做S级产品的。
回复
14楼
规程有具体的要求《电能计量装置技术管理规程2000》,另十二楼要更新规程了。
回复
15楼
谢谢楼上的,《电能计量装置技术管理规程 DL/T448-2000》对于S级未加上详细的原因说明,只有一张准确级表,所以我引用了《电能计量装置管理规程DL448-91》的那段话,以便对该问题的表达更清析。
回复
16楼
这个问题好像都没说清楚呢
0.2S级和0.2级都是同一精度的CT.
但S级在轻负载(>10%)时一样能达到精度要求.不带S的负载要>30%才能达到精度.
偶是供电局的,好像我们没那么凶.
回复
17楼
这是在高压计量时的问题。请问低压计量也有这个问题吗?高压计量表和低压计量表应该是不一样的吧? 请指教!
回复
18楼
我下午也得去看看环网柜的计量电流互感器
回复
19楼
回复
20楼
以下是引用cdpine在2005-09-12 10:17:58.0发表的内容:
这个问题好像都没说清楚呢
0.2S级和0.2级都是同一精度的CT.
但S级在轻负载(>10%)时一样能达到精度要求.不带S的负载要>30%才能达到精度.
回复
21楼
请参看GB1208-1997对S级的界定,0.2S级在1%时误差不能超过±0.75%。