我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗?计量用电压互感器有没有0.2S级的
我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗?
计量用电压互感器有没有0.2S级的
2楼
电业局在计量问题上会特别关注,通常他们会要求甲方提供图纸进行审核。0.2级和0.2S级都为计量用等级,但0.2S级精度更高一些。
回复
3楼
对于满足特殊使用要求(着重用于与特殊电度表相连接,这些电度表在0.05~ 6A之间,即额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能作准确测量)的0.2S 级和0.5S级电流互感器,在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间的任一值 时,其额定频率下的电流误差和相位差应不超过下表所列限值。这些准确级主要 用于额定一次电流为(25)、50A和100A以及其十进位倍数,额定二次电流为5A 的互感器。
回复
4楼
也就是0.2级只考虑5%至120%的误差,而0.2S级电流互感器则能保证在1%时,还能在一定程度上进行准确的计量。
回复
5楼
楼上厉害
回复
6楼
供电局是要对你的计量PT\CT进行测试的,如果你选择的不是0.2S级的,那只有花钱重新买了.否则他肯送电过来我负责.我也曾经出错过,没太在意这S,后来供电局强烈提出要换.害的我被公司罚款了.
回复
7楼
谢谢各为,这个问题清楚了,看来我这个也要换了
回复
8楼
学习到了
回复
9楼
看来下次偶也要注意啦
回复
10楼
回复
11楼
我从此的设计要加S了..算学到了
回复