宾馆消防问题
jiangjiangcai
2005年09月09日 11:06:10
只看楼主

刚接了一个消防设计工程,甲方一再要求能省就省,现在有个小问题希望大家帮助一下的:宾馆的房间是7.2米*3.8米(内墙算)能不能只做两个喷头,喷头的保护面积是够了,但喷头离端墙的距离就大于1.8米了;如果做多一个的话,喷头的间距就只有2米多,这样好象有点浪费,甲方又不是很同意,大家有没有做喷头离端墙大于1.8米的?

刚接了一个消防设计工程,甲方一再要求能省就省,现在有个小问题希望大家帮助一下的:宾馆的房间是7.2米*3.8米(内墙算)能不能只做两个喷头,喷头的保护面积是够了,但喷头离端墙的距离就大于1.8米了;如果做多一个的话,喷头的间距就只有2米多,这样好象有点浪费,甲方又不是很同意,大家有没有做喷头离端墙大于1.8米的?
huhu8107
2005年09月09日 12:25:36
2楼
首先你应该看看你的设计宾馆是属于什么火灾危险等级,如果是中危险I级才用的着在房间里设置喷头。
如果要设置喷头就安装规范采用边墙喷头,看看下面帖子
http://co.163.com/forum/content/90_181357_1.htm
回复
little_strong
2005年09月09日 12:32:12
3楼
是否高层?不是高层的话可以按轻危险等级算,设两个喷头;
如果是高层,按中危险I级算,要3个喷头
回复
lgsti
2005年09月09日 12:34:19
4楼
按房间纵深各设一个边喷,不知是否可行。
回复
xuyun028
2005年09月09日 20:20:13
5楼
建议做边墙型喷头!在进门处设置一个普通喷头!这算是一般宾馆的标准做法吧!如果做普通喷头再严格按规范来做!即不美观也不经济。
回复