4千方5层楼的宾馆不设中央空调要做消防水池水泵吗
hmeagle
hmeagle Lv.2
2004年12月28日 22:32:08
只看楼主

4千方的宾馆,5层楼,不设中央空调,要做消防水池和水泵吗?

4千方的宾馆,5层楼,不设中央空调,要做消防水池和水泵吗?
免费打赏
hjw965
2004年12月28日 23:09:54
2楼
市政给水有保证的话(环状、两进水管)可不设。
回复
小小法师
2004年12月29日 09:06:13
3楼
低层都不需设水泵和消防水池,因为低层消防主要是靠消防部门来救火,只要保证前十分钟的消防水量就行了。
回复
hmeagle
2004年12月30日 22:57:40
4楼
多谢两位工程师拔刀相助,那如果做中央空调,要做喷淋的话,在做水池和喷淋泵的同时是否一定要做消防泵呢?
回复
vectra
2005年01月05日 12:48:21
5楼



建筑设计防火规范 GBJ 16—87的说法:

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
回复
waterzhy
2005年01月05日 13:14:23
6楼
如果做中央空调,要做喷淋的话,在做水池和喷淋泵的同时一般要做消防泵,不然消防审查会提异议.
回复

相关推荐

APP内打开