5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!

5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。

请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷?
2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?
这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!
janezhangdw
2010年05月24日 09:55:41
2楼
有没有人指教啊,555555
回复
gdx8785
2010年05月24日 10:08:43
3楼

查GB50016--2006< <建筑设计防火规范> >第11章
回复
janezhangdw
2010年05月24日 12:23:20
4楼
还是不明白啊。应急电源主要是给应急照明和疏散指示标志供电,如果是三级供电负荷,只有一路市电,火灾时停电,怎么起泵啊
回复
老顽童201133
2010年05月24日 17:04:40
5楼
1、“5层宾馆的消防用电负荷等级”问的不明确,5层宾馆消防用电负荷等级可以使一级、二级、三级,宾馆的级别很重要,三星、四星、五星?
2、负荷等级应按照《供配电系统设计规范》确定。如果五星级宾馆肯定是一级负荷了(估计不会是五星,只有区区3700多平方米);11.1.1 3)室外消防用水量大于25L/s的其它公共建筑可按二级负荷供电;你的5层宾馆室外消防用水量是否大于25L/s
3、“火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?”柴油发电机组最可行
回复
老顽童201133
2010年05月24日 17:06:49
6楼
应急电源主要是给应急照明和疏散指示标志供电,如果是三级供电负荷,只有一路市电,火灾时停电,难道也要把消防水泵的电源停掉吗?