请教各位:地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?有人说可以,有人说不行。现在的设计图此处是设计出二层墙,地下室墙350mm厚。

请教各位:地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?有人说可以,有人说不行。现在的设计图此处是设计出二层墙,地下室墙350mm厚。
免费打赏
nesky
2010年09月19日 12:07:33
22楼
没有问题的,受力要按两侧不利的情况考虑

另考虑混凝土的抗渗
回复
whyguoguo
2010年09月21日 16:21:00
23楼


规范是生活水池不能。但是实际的工程中,水池的池壁最好不要作为结构构件。。建议分开
回复
ouyfw71
2010年09月21日 20:10:36
24楼
消防水池是可以和侧壁合在一起的,但生活水池必须单独做,是为了防止被污染
这条在给排水规范上说的。
回复
sddtlzy
2010年10月29日 09:28:16
25楼
长见识了,正在搞地下室水池
回复
天平8220
2014年08月22日 11:49:52
26楼
当然可以,室外也有地下水呀.
回复
dwdwdwdwdwdw
2014年08月22日 15:39:37
27楼
谢谢分享,这个资料很好
回复
fengeuro
2014年09月12日 12:02:22
28楼
大家回答的都很有道理
回复
canghaizhizi
2014年10月11日 09:54:53
29楼
不错,学习了,我们的也是两道墙,间隔5cm.
回复
陈晓晓901
2014年10月12日 07:19:05
30楼
楼上回答完美!学习了!
回复
rnrt
2014年10月16日 21:49:13
31楼
包络设计,按大的来呗。