地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?
zje5136
zje5136 Lv.3
2010年06月04日 20:34:21
只看楼主

请教各位:地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?有人说可以,有人说不行。现在的设计图此处是设计出二层墙,地下室墙350mm厚。

请教各位:地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?有人说可以,有人说不行。现在的设计图此处是设计出二层墙,地下室墙350mm厚。
免费打赏
liucongyi2007
2010年08月23日 10:04:21
12楼
=
=
=
消防水池是可以合在一起共用的,采取一些保护措施就可以了。
生活水池不能,水规范要求与主体建筑分离开
回复
泛若不系之舟
2010年08月25日 21:23:43
13楼
可以合在一起?不用考虑沉降差吗?个人认为应该看地质条件。
分开或者合在一起各有优势和劣势。
回复
www-xa
2010年08月25日 21:44:41
14楼
如果是纯粹的消防水池,那么地下室外墙可以兼做水池的池壁。

如果是消防水池兼做生活水池,那么就必须分开,水池必须有单独的池壁。

第二种情况现在基本上没有了,现在给排水专业都要求消防水池和生活水池各自独立设置。
回复
zhangzuohong33
2010年09月02日 17:24:00
15楼
还有这样的区别啊,长见识了,下次做一个合起来的试试看
回复
海阔天空0
2010年09月03日 14:53:52
16楼
消防水池应该是没有问题,生活水池二次污染恐怕不行
回复
whjsun
2010年09月16日 13:03:42
17楼
当然可以荷载一起
回复
yxy82127
2010年09月16日 13:28:22
18楼
我们这里都是合在一起做的,而且审图的也没说什么啊
回复
ouyfw71
2010年09月16日 20:58:45
19楼
合在一起没有问题啊。规范只要求生活水池必须和地下室脱开
回复
海边的骆驼
2010年09月17日 12:07:38
20楼
刚才问了我做水的同事,他说消防水池可以和在一起做,
但生活水池不可以,主要考虑防止渗水,造成的生活水收到污染,生活水池必须分开,可以考虑建两道墙
回复
tonfyd
2010年09月18日 22:18:04
21楼
消防水池是可以和侧壁合在一起的,但生活水池必须单独做,是为了防止被污染
回复

相关推荐

APP内打开