2楼
高规中规定:
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
回复
3楼
一般还是设起来比较好!
我们这边这种房子建筑也不喜欢给你留竖井,但有时消防部门看到会让你把地下室一层的正压送风做起来,每办法就在一层做个机房!
回复
4楼
可以自然排烟的除外,其他的都要做
回复
5楼
那如果可开启外窗面积不满足规范的要求时,怎么办呢?
回复
6楼
还要看建筑的,8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
回复
7楼
还要看建筑的,8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟。
同意楼上的意见
回复
8楼
肯定要做排烟,如果有条件,可以让建筑专业配合做窗井自然排烟,如果没条件,只能做机械加压送风.
回复
9楼
最好做上的!满足高规要求!!!
回复
10楼
地下室前室一般好象都不满足自然排烟条件,所以最好正压送风。
回复
11楼
同意4楼意见。
前几日交一消防工程,为一高层住宅小区,地下一层,地上18层,单元式住宅,每单元设一消防电梯,在地下一层前室(无自然通风)分别设置一台正压送风风机和一台排风风机。
回复