请问排风风管支管管径能大于干管吗?
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年06月04日 11:38:37
来自于通风排烟
只看楼主

如题

如题
免费打赏
godwangyan
2010年06月04日 12:34:53
2楼
没人回答啊,自己顶
回复
flier_01
2010年06月04日 12:38:36
3楼
一般不会出现这种情况
但是并未有规定禁止
回复
godwangyan
2010年06月04日 12:39:29
4楼
哦,呵呵,谢谢了
回复
godwangyan
2010年06月04日 12:40:24
5楼
事情是这样的,人家施工的已经把管子做好了,后来发现干管太大穿不过去,只好把干管管径缩小,导致支管管径太大。所以问问这样可不可以。
回复
zhangjieasd
2010年06月04日 13:58:37
6楼
没见过
回复
snail_yin
2010年06月04日 14:13:39
7楼
把干管管径局部缩小会导致风速增大,阻力损失增大,如果变径较大以及管道较长,建议复核一下风机压头,避免影响排风效果。
回复
huibaobao0201
2010年06月08日 10:36:46
8楼
:victory:
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:45:54
9楼
关键不在于支干管大小 在于 干管小的地方能不能满足 风速要求
回复
morning502
2010年06月22日 17:47:53
10楼
局部变小就行了
回复
mini0323
2010年06月23日 14:08:52
11楼
同意7楼的看法,风机压头需要校核