请教一下《建筑抗震设计规范》第6.3.3条梁的钢筋配置包不包括次梁啊
fpcthj
fpcthj Lv.5
2010年06月04日 09:10:27
只看楼主

请教一下《建筑抗震设计规范》第6.3.3条梁的钢筋配置包不包括次梁,我看规范上没写是框梁还是次梁,哪位高人解答一下,谢谢!

请教一下《建筑抗震设计规范》第6.3.3条梁的钢筋配置包不包括次梁,我看规范上没写是框梁还是次梁,哪位高人解答一下,谢谢!
wl-4810
2010年06月04日 09:14:50
2楼
抗震设计规范主要是指耗能体系,框架梁是体系中的主要耗能构件,次梁不属于,因此没有必要,只要按照混凝土规范执行即可。
请各位给予指点
回复
tuochul
2010年06月04日 12:55:01
3楼
谢谢楼上的我也不大明白这个问题,谢谢解答
回复
toto_hong
2010年06月08日 11:20:29
4楼
不包括次梁
该条对应于高规6.3.2条
高规6.3明确为框架梁构造要求
回复
leeqbbs
2010年06月10日 18:29:34
5楼
二楼说的对。:time:
回复
qqzj27
2010年06月12日 20:56:27
6楼
跟着各位高手学习了:handshake
回复
wxd7105
2010年06月13日 10:04:56
7楼
二楼说的没错
回复
chenzhiguo770117
2010年06月13日 14:49:04
8楼
抗震设计规范主要是指耗能体系,框架梁是体系中的主要耗能构件,次梁不属于,因此没有必要,
回复
zxl1113
2010年06月13日 16:11:26
9楼
学习了
回复
leeqbbs
2010年08月29日 02:33:32
10楼
规范指的是框架梁,非框架梁不用执行该规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开