关于低压开关柜的母线相序排布
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年09月08日 16:26:28
只看楼主

国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。

国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。
但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?

各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?
常规是 A、B、C、N 。

现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。
不知是否可以?还望不吝赐教。
免费打赏
a775845
2005年09月13日 21:19:00
22楼
"A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中性线 最下 最近 最右 "
回复
hldlqw
2005年09月14日 10:09:16
23楼
当地的做法是:由里至外依次为A,B,C相,零线放在最下面。
回复
zktl
2005年09月14日 13:21:07
24楼
回复
遵义
2005年09月14日 17:13:02
25楼
有明确的规定啊!
回复
tianyingdk
2005年09月14日 20:19:28
26楼
A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中心线 最下 最近 最右
回复
tigerwu198
2005年09月15日 16:28:46
27楼
我认为N线一般放在最下,竖排放在最右,靠前排放,
回复
czw8212792
2005年09月16日 23:26:50
28楼
A B S N PE 上 中 下 次之 最下
A B C N PE 左 中 右 次之 最右
A B C N PE 后 中 前 次之 最前
这是标准的排布
回复
czw8212792
2005年09月16日 23:28:02
29楼
这有标准规定的
回复
ctxa
2005年09月19日 13:32:47
30楼
下面是成套厂按照GB7251制定。
组 别 色标颜色 母线安装相互位置
垂直排列 水平排队列 前后排列
(A)L1 黄 上 左 远
(B)L2 绿 中 中 中
(C)L3 红 下 右 近
零线或中性线 浅兰色 较下方 较右方 较近方
保护接地线 黄绿双色 最下方 最右 最近
正极 棕色 上 左 远
负极 兰色 下 右 近
回复
wchmnerc
2005年09月19日 17:25:44
31楼
"国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右", 必须按照此规定执行吗?如结构上有困难就不一定非得按此执行吧?
回复

相关推荐