国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。
国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。
但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?
各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?
常规是 A、B、C、N 。
现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。
不知是否可以?还望不吝赐教。
12楼
5楼的兄弟说:"不能让用户产生误解。同时现在都用L1、L2、L3或U、V、W替代原来的A、B、C的标识和叫法" --出处?
在电源侧标识为:L1, L2, L3;在负荷侧标识为U ,V, W.请问这和你所说的相序排列有和联系?
回复
13楼
如果你的低压柜符合JBT9661_1999和向国际化靠拢的话,应该会理解的……
回复
14楼
可以把 N 放在最里面,也就是说从里到外分别是N、A、B、C;
见过国内的正泰、德力西、人民、华强等,国外的西门子、ABB
等厂家的成品柜都有这样的布线方式。
回复
15楼
JB/T9661-1999?
兄弟可否共享一下?
回复
16楼
14楼的说法,我同意!
布线要求目前国内的随意性太大了,但大都是采用普通的方式,也就是14楼所说的,这样做的厂家多了,自然相当于行业标准了!
回复
17楼
突然有些犯晕,A、B、C的相序排布是否有国家标准?有的话,什么标准?
........................
回复
18楼
有明确规定相序排布的标准有JBT 9661_1999和GBJ 149-90(此标准较早,传统的A、B、C),可以参考的DLT621-1997、GB14050-93。其它相关的标准各位自己去动手找吧。
回复
19楼
这个问题没有明确规定要怎么排布,只要满足安全间距条件,可以根据实际情况需要调整。
回复
20楼
A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中心线 最下 最近 最右
母线排列先要看设计图纸有无规定,如无规定就按通俗的做法。N线的排列没特别规定,出厂排列N线时是看N线放哪里做起来方便、省母线。
回复
21楼
主要是应在母排上标色的标识:A.B.C分别为H黄.绿.红
回复