关于低压开关柜的母线相序排布
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年09月08日 16:26:28
只看楼主

国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。

国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。
但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?

各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?
常规是 A、B、C、N 。

现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。
不知是否可以?还望不吝赐教。
免费打赏
遵义
2005年09月08日 17:28:39
2楼
GB7251和变压器有矛盾
回复
chinalyj
2005年09月08日 20:17:09
3楼
相别 母线按装相互位置
垂直排列 前后排列 水平排列
A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中心线 最下 最近 最右
这是大多数成套厂的工艺要求
回复
汤逊
2005年09月08日 20:32:42
4楼
A B C的排布有国家标准,讨论空间不大
N呢?
回复
bye_ljm
2005年09月08日 21:02:21
5楼
一般来说都是3楼所说的顺序排列,这是指在没有设计规定的情况下大家所遵循的规则,但的特殊情况:如母线排列困难的时候,允许相序调反,N排也是一样。在母线槽的母线换相单元就是为了解决这一问题的。但是相序颜色(或标签)必须要清楚明了,不能让用户产生误解。同时现在都用L1、L2、L3或U、V、W替代原来的A、B、C的标识和叫法。
回复
石大头
2005年09月08日 22:59:34
6楼
回复
cd1114
2005年09月09日 11:47:13
7楼
我们在做低压时,N线一般放在最下,竖排放在最右,靠前排放,在与变压器连接时,N线母排要灵活布置,一般要多打几个弯才行.
回复
wfg304
2005年09月09日 12:51:34
8楼
如果和变压器是电缆连接,一般: N A B C;如果是母排连接,依据变压器低压侧桩头的顺序,N排打弯就不必了。
回复
liufangping
2005年09月09日 15:21:15
9楼
A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中心线 最下 最近 最右
回复
yhb2313
2005年09月09日 15:49:45
10楼
母线排列先要看设计图纸有无规定,如无规定就按通俗的规定。N线的排列没特别规定,盘厂排列N线时是看N线放哪里做起来方便、省母线。
回复
hldlqw
2005年09月09日 17:23:31
11楼
母线排列先要看设计图纸有无规定,如无规定就按通俗的做法。N线的排列没特别规定,出厂排列N线时是看N线放哪里做起来方便、省母线。