国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。
国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。
但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?
各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?
常规是 A、B、C、N 。
现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。
不知是否可以?还望不吝赐教。
32楼
但是有时也有这个问题,比如在柜内,可能母线排在正面,也可能是在背面,如果在背面?你们一般怎么解决?而且现在不管国标,很多成套厂家,N线是用黑色,正极是用红色,你们怎么理解?是不是还有什么其他的标准?大家都说按照国家标准的!据我所知,至少在江苏地区,像我说的这两种颜色是通用的,你假如正极用棕色,一个是线缆就很难买到,再说人家供电局也不认!但在东北,就必须为棕色!上次我做了一个韩国的单,TMD,必须为咖啡色,可是问了几个线缆厂,都是要订做,少了还不做,最后我只能买了一些咖啡色的热塑管,套上去接线,痛苦死了!但生意不能不做,搞技术的难啊!老板还说对人家国情不了解!
回复
33楼
"国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右", 必须按照此规定执行吗?如结构上有困难就不一定非得按此执行吧?
最好是按照标准施工.但还是那句老话,具体情况具体对待嘛.
穷则变,变则通!!!
回复
34楼
不怕见笑,如果不按相序排布,会出现什么情况?
回复
35楼
A 黄 上 左 远
B 绿 中 中 中
C 红 下 右 近
N 蓝 最下 最右 最近
我们的工艺是这样要求的,如无特殊情况,都按规范去做。尤其在做电站成套的时候,对同期要求很格。
回复
36楼
楼主的做法要做也行,但不合国家的规范,20楼是正确的
回复
37楼
母线排列先要看设计图纸有无规定,如无规定就按通俗的做法.N线放在最方便实用.美观和最明显的位置.也可以学国外的成功案例.
回复
38楼
N靠前安全!
回复
39楼
我也遇过正泰N A B C连变压器要换过来
回复
40楼
同意20楼的说法
回复
41楼
以下是引用chinalyj在2005-09-08 20:17:09.0发表的内容:
相别 母线按装相互位置
垂直排列 前后排列 水平排列
A 上 远 左
B 中 中 中
C 下 近 右
中心线 最下 最近 最右
这是大多数成套厂的工艺要求
而变压器是N A B C
在做美式箱变时经常碰到 此情况各厂不统一
只要用户供电局认可即可
回复