服装厂蒸汽熨斗带水严重,怎么解决?
lidjj11
lidjj11 Lv.2
2005年09月08日 15:19:24
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房供汽管道至车间约200米,管径DN50,车间共3层楼用汽,每层一DN50母管,DN25冷凝水回水管,每层管长约40多米,末端设了一个疏水阀,锅炉房至车间管道上设了2个疏水阀。现在用户反映用熨斗时带水严重,怎么解决啊,多加疏水阀?蒸汽熨斗是那种只有进汽没有疏水的

锅炉房供汽管道至车间约200米,管径DN50,车间共3层楼用汽,每层一DN50母管,DN25冷凝水回水管,每层管长约40多米,末端设了一个疏水阀,锅炉房至车间管道上设了2个疏水阀。现在用户反映用熨斗时带水严重,怎么解决啊,多加疏水阀?蒸汽熨斗是那种只有进汽没有疏水的
免费打赏
wlh9162
2006年05月06日 22:41:38
22楼
提高蒸汽压力,把减压阀安装在每层车间处.外设疏水器.
回复
maguohuirong
2006年11月27日 23:26:04
23楼
干管长的话,加分汽缸.起汽水分离的作用
回复
ccchhhllllll
2007年06月08日 10:28:09
24楼
做好管道保温层。注意管道角度(疏水器在最低点)看锅炉蒸发量,选择疏水器。道吊桶式疏水器是首选,圆盘式疏水器因为使用寿命短,容易出现故障已经淘汰。
为了节约蒸汽可以在熨斗回水阀上加自动疏水阀本人有服装厂管道设计经验。
代理920疏水器欢迎来电
0411 88552153
陈洪亮
回复
jyfyj
2007年11月19日 17:30:48
25楼
你们怎么不想想是背压的原因.因为你是一根DN25的回水管.有很多熨斗排水接到这根DN25的管线上并在末端设疏水阀.这种排水方式叫群组疏水.每个熨斗到疏水阀的位置不一样,而每个熨斗的工作时间也不一样,当你接近疏水阀的熨斗在出水时.由于疏水阀疏水不一定能够完全及时的把这些水疏完.当你后面的熨斗要出水时,由于前面还堵在那里水没地方走.它只能在熨斗中.在加上里面还有蒸汽全堵在这根DN25的管线上.有兴趣电话聊下.我也是做这行的.13857407984方媛军.进口阀门.
回复
quxukui
2007年11月19日 20:49:33
26楼
根据你们的用汽量和用汽压力可以先在蒸汽管道上加一个选好型号的减压阀可用导阀型隔膜式减压阀,然后加装一个汽水分离器.另外注意所有的分支蒸汽管道均从主管道上面接出,如果真的还不懂的话可以加我的QQ342076586
回复

相关推荐