服装厂房要设集中报警系统吗?
swl108
swl108 Lv.2
2005年03月31日 17:51:37
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各路高人与斑竹3层服装厂,每层3000方以下要设报警系统吗?一层为仓库

请教各路高人与斑竹3层服装厂,每层3000方以下要设报警系统吗?一层为仓库
李兴龙机电科技
2005年03月31日 18:04:26
2楼
回楼上:
1.建筑物属于丙类生产厂房和库房,必须设火灾自动报警系统,二级防护对象;请仔细翻阅《建筑设计防火规范》3.1.1,3.1.2,10.3.1条、《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1条,不要满足于别人的现成答案,更多的知识来源于自己的努力;
2.消防联动部分除电气本身,还要和设备专业沟通;
3.电气的照明和配电设计按火灾危险环境设计,参照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相应章节。
回复
abb45
2005年03月31日 18:04:45
3楼
丙类,可以不做
做的话也可以按2级考虑
回复
大鼻山
2005年03月31日 18:49:00
4楼
火灾报警规范是“建议设置”。