服装厂蒸汽熨斗带水严重,怎么解决?
lidjj11
lidjj11 Lv.2
2005年09月08日 15:19:24
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房供汽管道至车间约200米,管径DN50,车间共3层楼用汽,每层一DN50母管,DN25冷凝水回水管,每层管长约40多米,末端设了一个疏水阀,锅炉房至车间管道上设了2个疏水阀。现在用户反映用熨斗时带水严重,怎么解决啊,多加疏水阀?蒸汽熨斗是那种只有进汽没有疏水的

锅炉房供汽管道至车间约200米,管径DN50,车间共3层楼用汽,每层一DN50母管,DN25冷凝水回水管,每层管长约40多米,末端设了一个疏水阀,锅炉房至车间管道上设了2个疏水阀。现在用户反映用熨斗时带水严重,怎么解决啊,多加疏水阀?蒸汽熨斗是那种只有进汽没有疏水的
lidjj11
2005年09月08日 16:33:14
2楼
我的问题是不是太弱了?
回复
njzxh
2005年09月08日 17:20:47
3楼
疏水器的质量不好?
回复
疾风乡里963
2005年09月10日 11:25:50
4楼
用熨斗时带水严重可以在进入熨斗前加装汽水分离器或装一只汽水分离桶,蒸气由桶的下方约1/3的高度进进入,由上方出口接熨斗,桶的正下方接疏水器
回复
flyingbird
2005年09月10日 13:10:49
5楼
根本问题是进入熨斗的蒸汽含水量高,蒸汽品质太差。
楼上的方案应该可行。
回复
hsscs
2005年09月10日 13:34:49
6楼
4楼的意见可以考虑。另外,再提点意见,锅炉的出口蒸汽压力和温度低是根本原因,解决方法可从下列做法中选择:
  1.将每层的蒸汽干管坡度加大(应采用顺坡,坡向末端);在干管的末端接疏水器;从干管的顶部朝上接出通向熨斗的支管;
  2.做好所有管道的保温绝热;
  3.设法提高锅炉出口蒸汽参数,例如增设蒸汽过热器。
  
回复
lwjlwj
2005年09月11日 22:21:30
7楼
我所处理过的问题是马谷朋友所提管道的保温绝热问题,由于室外保温没做好,在干管的末端入口接疏水器就带水严重。建议看一下管道保温。
回复
lidjj11
2005年09月20日 07:43:09
8楼


现在每层蒸汽干管坡度0.003,末端已装疏水器,通向熨斗的支管是在干管顶部,因为熨斗用汽压力有限制,所以锅炉出口蒸汽压力不能太高,管道没装减压阀。
根据我单位一个老员工的分析,他说是因为每层干管太长,而目前在使用的熨斗只是干管前端10只(共25只),所以才会带水严重,需要在干管中部增加疏水阀。
回复
tianlong5086917
2005年09月20日 21:26:23
9楼
4楼的意见不错啊!家上汽水分离器是比较可行的 方法
回复
hsscs
2005年09月21日 13:52:57
10楼
前面讲的方法都可以。在汽压不高,且没有过热的情况下,现在设计的坡度偏小,至少要0.005。还有,是因为有热量损失所以才产生凝结水;做好保温显然也重要。如果能将蒸汽过热,是个彻底解决问题的好办法。当然,我在前面已经说过,加设汽水分离器当然可以,不过还要在它的下面加疏水装置哟!
回复
fjzh730
2005年09月26日 10:29:46
11楼
上面各位讲的都没错,但还有一点,他管道上的疏水阀是怎么装的?安装方式不对如同虚设
回复

相关推荐

APP内打开