请问服装厂房需要设置喷淋吗?
yaojin1980116
2006年11月10日 16:04:09
只看楼主

我这现在做一个三层的服装生产厂房,层高均为4.5米,每层建筑面积均为1千多平方,请问需要设置喷淋吗?另外室外自来水水压为0.32MPa,如果扣除管道倒流防止器损失,水压就不一定够了,请问水压该如何保证啊,为这一个厂房单独设泵房有点浪费了大家有什么好的解决方法啊

我这现在做一个三层的服装生产厂房,层高均为4.5米,每层建筑面积均为1千多平方,请问需要设置喷淋吗?另外室外自来水水压为0.32MPa,如果扣除管道倒流防止器损失,水压就不一定够了,请问水压该如何保证啊,为这一个厂房单独设泵房有点浪费了
大家有什么好的解决方法啊
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月10日 17:11:17
2楼
按照新规范对照一下:
回复
ah-wangjun
2006年11月10日 17:17:06
3楼
估计总面积应该大于3000,应该设置喷淋,水压应该不够,必须设置泵房。
回复
sorry222
2006年11月10日 17:19:58
4楼
老多规可能不需要。
回复
65982323
2006年11月12日 19:18:40
6楼
2楼的规范是属于哪本规范啊?
回复
lygirlmch
2006年11月12日 20:02:22
7楼

新《建筑设计防火规范》上就有啊,今年12月1日就实施了,不过我们这儿已经按照新规范做了
回复