如何实现抗震措施和抗震构造措施的提高或降低
wisely_05
wisely_05 Lv.4
2010年06月03日 15:56:10
只看楼主

在《建筑工程抗震设防分类标准》中有提到对重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强气抗震措施。请问在具体的工程中是如何实现抗震措施和抗震构造措施的提高或降低的呢?

在《建筑工程抗震设防分类标准》中有提到对重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强气抗震措施。请问在具体的工程中是如何实现抗震措施和抗震构造措施的提高或降低的呢?
免费打赏
天柱
2010年06月03日 18:49:00
2楼
用CRSC读SATWE数据文件,CRSC可输入构造措施的抗震等级,并按计算用抗震等级和构造用抗震等级配柱和节点钢筋。
回复
toto_hong
2010年06月03日 20:41:12
3楼
根据提高了的设防烈度查《抗规》表6.1.2对应的抗震等级 再根据相应抗震等级的要求进行配筋~
回复
sla1999
2010年06月04日 08:54:33
4楼
个人认为2#说的比较有道理。
回复
天柱
2010年06月04日 21:55:08
5楼
不输入构造要求的抗震等级,轴压比限值、最小配筋率、箍筋直径间距要自己检查或调整太麻烦了
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 23:35:34
6楼
要分清抗震措施和抗震构造措施
采取不同的措施 注意抗震措施包括抗震构造措施
回复

相关推荐

APP内打开