装饰柱求救~~
taiwaivan
taiwaivan Lv.3
2010年06月03日 12:02:17
来自于工地图片
只看楼主

11层的装饰柱,拆模后发现成这样了,如何补救呀?

11层的装饰柱,拆模后发现成这样了,如何补救呀? DSC05570.JPG

DSC05570.JPG

免费打赏
luorq08
2010年06月03日 19:53:01
2楼
把混凝土敲掉重新支模浇注!!!
回复
toto_hong
2010年06月03日 21:17:43
3楼
我的天。。只能重倒了
回复
koerchen
2010年06月05日 15:53:28
4楼
把表面松散的混凝土打掉,
重新装模
浇筑细石混凝土
回复
liumei83
2010年06月05日 15:56:06
5楼
把松散的混凝土敲掉,灌注高一标号的混凝土,只是不太好振捣了。
回复
wwff04
2010年06月13日 11:31:44
6楼
可以采用两种方法,要看监理单位的意见:
1、拆除重做,其实这个质量问题太大了,虽然是装饰柱,但是还是太不靠谱了
2、如果监理允许,可以凿除表面浮浆,然后重新支模,灌注高一级的细石混凝土,可以采用模板外部振捣的方法。
回复
wzx7871
2010年06月13日 13:14:10
7楼
其实开始就应该用细石混凝土倒的
回复
lsbt002
2010年06月14日 09:00:57
8楼
装饰柱的话可考虑用细石砼填
回复
设计小兵
2010年07月06日 13:21:33
9楼
这种质量岂能将就。就算是装饰柱,也应打掉重做
回复
wzx7871
2010年07月06日 15:30:17
10楼
其实这种构造柱的化一般都是用细石混凝土倒,因为根本就无法振捣,而且只能用铲一铲一铲的倒,从外面拿锤子等重物敲,很难密实。按正规做法是要敲掉松散混凝土支模重倒,但是省事点用纯水泥浆填满后抹灰也行。
回复
beyondfyk
2010年07月06日 17:03:23
11楼
只能拆除重做了,做的太烂了
回复

相关推荐