郁闷,现在风机厂家怎么都这样?我们做设计的怎么办?
lihuajiancn
2010年06月03日 09:12:28
只看楼主

如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!

如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw

按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!

但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的

中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!

生气归生气,活总得干啊!

那么这个空调的实际风量怎么算呢,经询问他们的技术人员,他们说也没有风机曲线图,只是说这个风量是最大风量(也就是余压为0的时候的风量),

风压是风量为0的时候的风压,然后这个事就麻烦了,我们怎么推断出这个风机在某个风量下的风压呢?比如12000m3/h 风压多少?

求求那位大侠能说说啊!

大概的都行了,做这种设计只能估了,只是估也希望能有点底啊,不搞搞得心里老发毛,行不行要安装好才知道结果,像买彩票一样。

012.jpg

免费打赏
highair2006
2010年06月03日 13:48:00
2楼
对做设计的而言,如此不专业的厂商,在下建议不要采用,否则会害人害己;另外寻找更合适的厂商就好了。
回复
lihuajiancn
2010年06月03日 14:21:23
3楼
好像大多厂家都是这样的,找了很久都没有找到好的,谁能推荐一下。。
回复
zys0000
2010年06月07日 17:43:19
4楼
呵呵!偶也遇到过同样情况,一般是些没有测试条件的小厂,连样本都是拷贝大厂的.
回复
krantz001
2010年06月09日 17:28:12
5楼
说的太多了,没有测试条件的厂家生产的产品真不靠谱,风口也是一样的,最近研究了很多厂家的旋流风口,仿制品的参数居然比原厂参数还好,百思不得其解啊。。。。:L
回复
geminixu
2010年06月11日 08:24:49
6楼
能提供风机特性曲线的厂家并不少,甚至不少厂家都免费提供设备的选型软件。大家用心找找,如果连这个都没有,谁还敢相信他们。
回复
zengliangjun9030
2010年06月13日 14:39:30
7楼
:time: :time:
回复
luofangs2000
2010年06月16日 21:02:09
8楼
这么小的风机功率,风量和风压都难满足要求
回复
xyzjm12
2010年06月20日 01:17:28
9楼
一般風機效率幷不高,大約在0.35~0.55間,取0.5,;12000CMH,0.85KW
Aq=130Pa

依其樣本參數我們倒推下其風機的效率Л=1.06 (居然會多出0.06)
再依其參數(18000CMH\180Pa\0.5)計算下功率P=1.8KW

[ 本帖最后由 xyzjm12 于 2010-6-20 01:37 编辑 ]
回复
wgj1207
2010年06月20日 20:56:30
10楼
有一种 蒸发型冷气机,这么大风量和静压的功率大概只有1.1KW.
回复
jiming_m
2011年04月06日 15:44:08
11楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。