哪位高手帮我解决下--热继电器
sky191519
sky191519 Lv.2
2010年06月03日 08:17:09
只看楼主

此图为电机软起动一拖二主回路。我想问问。我选的热继电器没用在主回路,是因为132KW电机锁配的热继电器价格高(我们为了降低成本)。所以想在电流互感器二次侧加热继电器。问题是,我选的互感器变比是1000:5 (为了看起动电流,软起动器能把电流限制在132KW电机起动时额定电流的4倍)所以我想问一下,我选的热继电器的电流为NR2-11.5G 1-1.6A 。在电机正常运行时这个型号应该是可以的。可是,我担心在起动时,4倍额定电流会让这个热继电器动作。

我没找到热继电器的动作曲线。

软起一拖二.JPG

免费打赏
wlh0552
2010年06月04日 10:42:23
12楼
支持11楼!
回复
一指慢
2010年06月04日 10:51:21
13楼

用旁路接触器的动断接点短路热继,不增加投资“领导”就……。
回复
sky191519
2010年06月04日 14:39:02
14楼
那几组辅助触点已经用在其他连锁电路里用光了。呵呵。
回复
sky191519
2010年06月04日 14:41:13
15楼
哦。谢谢啊。明白了
回复
jhonson_3
2010年06月04日 16:01:43
16楼
支持11楼
回复
penyaojsm
2010年06月04日 22:13:45
17楼
有软启动了还要用热继吗?热继难道没有热保护功能吗?
回复
li-peisong
2010年06月05日 09:02:23
18楼
软启动器有旁路后的过流保护,应该先查一下说明书
回复
huozhehaolei
2010年06月05日 22:27:01
19楼
路过 帮顶:victory:
回复
wangyoujiasunjin
2010年06月06日 07:31:35
20楼
软起对旁路是有保护的, 不用加热继,一点用处都没有。
回复
sky191519
2010年06月07日 14:32:05
21楼
用在一拖多系统里
回复