哪位高手帮我解决下--热继电器
sky191519
sky191519 Lv.2
2010年06月03日 08:17:09
只看楼主

此图为电机软起动一拖二主回路。我想问问。我选的热继电器没用在主回路,是因为132KW电机锁配的热继电器价格高(我们为了降低成本)。所以想在电流互感器二次侧加热继电器。问题是,我选的互感器变比是1000:5 (为了看起动电流,软起动器能把电流限制在132KW电机起动时额定电流的4倍)所以我想问一下,我选的热继电器的电流为NR2-11.5G 1-1.6A 。在电机正常运行时这个型号应该是可以的。可是,我担心在起动时,4倍额定电流会让这个热继电器动作。

我没找到热继电器的动作曲线。

软起一拖二.JPG

免费打赏
zwx345
2010年06月07日 18:00:16
22楼
如果热继是20级的,动作时间为30~40s左右
回复
qwe777601
2010年06月07日 19:40:40
23楼
电流互感器二次侧严禁开路(开路易产生高压)
回复
kkk196
2010年06月07日 20:19:36
24楼
厉害,来学习
回复
xiaoniren113
2010年06月07日 21:16:45
25楼
支持一下啊
回复
zxr2625
2010年06月08日 10:19:47
26楼
:call: :call: :time: :time:
回复
sy00188
2010年06月08日 21:50:20
27楼
:call:
回复
xueping518
2011年04月22日 07:47:35
28楼
回复
kun2014
2011年04月22日 07:57:52
29楼

对,热继电器动作时间是比较的长的,是可以躲开起动电流
回复
kun2014
2011年04月22日 08:13:21
30楼
楼主,可以发个清晰的图,我问下我老师
回复
njanqun
2011年04月22日 08:32:53
31楼
这个1拖2系统,电机启动完成后软起就退出了,所以在电机正常运行阶段软起不起到保护作用.