人防部分的风管用镀锌钢板制作的话 风管的钢板厚度怎么确定
人防部分的风管用镀锌钢板制作的话 风管的钢板厚度怎么确定
2楼
染毒区内的风管,要求2~3mm的钢板,一般选3mm,气密性焊接。清洁区内的,和普通的通风管道一样
回复
3楼
顶
回复
4楼
学习学习.
回复
5楼
看看人防规范,就全部明白了
http://co.163.com/forum/content/1748_332810_1.htm
回复
6楼
设置在染毒区的进排风管直径<400mm时用2mm厚钢板,直径≥400mm时用3mm的钢板制作,采用气密性焊接。预埋在墙内部分采用≥3mm钢板气密性焊接。(或用≥3mm厚的焊接钢管);
送排风管采用镀锌钢板制作(包括室内排风管道),厚度和一般通风管道基本一样;
与自动排气活门连接的排风短管和穿墙管采用厚度≥3mm钢板焊接。
回复