谁帮忙准确解释一下什么是“潜供电流”?
tuoxiaoqu
tuoxiaoqu Lv.2
2005年09月07日 19:56:13
只看楼主

谁帮忙准确解释一下什么是“潜供电流”? 为什么避雷线用良导体可以减小潜供电流?谢谢啦

谁帮忙准确解释一下什么是“潜供电流”?
为什么避雷线用良导体可以减小潜供电流?谢谢啦
tuoxiaoqu
2005年09月07日 19:56:53
2楼
我在网上搜索了一下,潜供电流是指线路发生单相接地故障时,继电保护动作,故障相两侧开关断开。因为故障相和非故障相间有电容耦合和电感耦合,使得故障点弧光通道仍有一定的电流流过,该电流就是潜供电流!
那么,为什么良导体作为避雷线会减少潜供电流呢?是不是因为良导体和故障相间的电容和电感耦合小呢?
回复
fayely
2005年11月20日 17:49:51
3楼
何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。
  由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
  为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。
回复
dian504
2005年12月05日 13:22:32
4楼
当发生单相(设C相)接地故障时,继电保护动作将故障相自两侧断开后,由于非故障相与断开相之间存在有静电(通过电容)和电磁(通过互感)的联系,因此,虽然短路电流已被切断,但在故障点的弧光通道中,仍然流有如下电流:
1)非故障相A通过A-C相间的电容供给的电流
2)非故障相B通过B-C相间的电容供给的电流
3)继续运行的两相中,由于流过负荷电流而在C相中产生互感电势,此电势通过故障点和该相对地电容而产生的电流
这些电流之总和就称为潜供电流.由于潜供电流的影响,将使短路点的弧光通道的去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功,因此,单相重合闸的时间还必须考虑潜供电流的影响.潜供电流的持续时间与很多因素有关,通常由实测来确定熄弧时间,以便正确地整定单相重合闸的时间.
回复
zyg67860204
2006年12月19日 09:27:18
5楼
第一次上来,真不错
有这么多朋友把潜供电流讲的如此清晰透彻
回复
chengling_necpu
2006年12月28日 17:36:44
6楼

在单相接地故障时 ,健全相通过电磁耦合(即互感分量)和静电耦合(即电容分量)传递到故障相,使故障相弧道中仍流过一定的感应电流,即为潜供电流,单相重合闸的成功在很大程度上取决于故障点的潜供电流大小和恢复电压幅值及上升速度.抑制潜供电流的方法主要有;
1)安装快速接地开关HSGS,它主要是将故障点的开放性电弧转化为开关内的压缩性电弧,使故障相上的电压和故障点的潜供电弧大大降低,从而使潜供电弧易于熄灭以
2)在线路上安装中性点带小电抗的三相并联电抗器,,它主要是利用它的感性分量补偿相间电容,减少潜供电流的静电耦合分量
且潜供电流与故障点,气象条件以及绝缘子串长度等因素有关,使得故障相的弧道电阻的数值是一个在一定范围内随条件变化的不确定值
回复
大鼻山
2007年02月15日 12:34:09
7楼
我也来学习一下;学无止境,每天都有新东西
回复
whbsunxuege
2009年03月14日 21:23:33
8楼
潜供电流:潜供电流是指线路发生单相接地故障时,继电保护动作,故障相两侧开关断开。因为故障相和非故障相间有电容耦合和电感耦合,使得故障点弧光通道仍有一定的电流流过,该电流就是潜供电流!
使用良导体可以减少潜供电流,因为减小潜供电流、降低工频过电压和降低电力线路对通讯线的危害和干扰影响都与避雷线中零序电流大小有关,因而与避雷线所选用的材料有关,一般需要选用零序阻抗小的良导体。
回复
iamboyfriend
2009年03月27日 09:09:11
9楼
很有收获,谢谢各们了。
回复
yezhijun0131
2009年04月15日 05:42:58
10楼
我也来学习一下很有收获,谢谢各们了
回复
ysh63871766
2009年09月22日 16:52:21
11楼
受益匪浅,可是地线如何减少潜供电流、如何降低工频过电压啊?
回复

相关推荐

APP内打开