请教,在线槽内敷设的BV线,载流量按什么来取值呢?是按照穿管明敷还是穿管暗敷,或者有专门的载流量表?请各位达人指点~如有载流量表提供最好,谢谢:lol
请教,在线槽内敷设的BV线,载流量按什么来取值呢?是按照穿管明敷还是穿管暗敷,或者有专门的载流量表?请各位达人指点~如有载流量表提供最好,谢谢:lol
2楼
按照穿暗管敷设即可!
回复
3楼
哦,多谢2楼~~偶真希望是可以按明敷来考虑啊~~现在一考虑多根导线成束敷设的系数,我又要改截面了
回复
4楼
我认为可以按照在空气里敷设,按照35°C的环境温度选择,考虑成束敷设的系数即可
回复
5楼
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
回复
6楼
查手册,工业与民用配电手册
回复
7楼
如果线槽填充率小于20%,可以不用该考虑集约级数的
回复