目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
12楼
首先确定你需要几个回路供电?
根据需要选择成套柜子
哦!配电柜内共有15路,总功率600KW。考虑到成本问题,所以决定自己装配。请教大家,用几个柜子合适??
回复
13楼
一个进线兼计量,一个电容补偿,2个或3个出线柜。最好是能做3个出线柜。
回复
14楼
谢谢楼上各位.
回复
15楼
这个时候不只考虑压缩柜子数量,要从设备性能分配上多考虑
回复
16楼
一个进线兼计量,一个电容补偿,2个或3个出线柜。最好是能做3个出线柜。我看也差不多了。
回复
17楼
一个进线兼计量,一个电容补偿,3-4个可能更好一些。
回复
18楼
同意16楼的方案
回复
19楼
16楼说的不错,同意!!!
回复
20楼
回复
21楼
这是什么意思啊?
回复