目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
2楼
请各位大侠帮忙顶一下。拜托了
回复
3楼
低压配电柜对于负荷容量没有限制,但是它的出线数目最多为12路,而且低压配电柜的最大允许电流为400A。根据这个原则,相信你可以确定配电柜的数量。
回复
4楼
楼上。能否告知在下,这个原则出自何处?
或者是“经验”?
回复
5楼
刚知道。
回复
6楼
GGD1型:最大额定电流:1000A;
GGD2型:最大额定电流:1600A;
GGD3型:最大额定电流:3150A;
回复
7楼
有没有这方面相关的规程
回复
8楼
感谢
回复
9楼
首先确定你需要几个回路供电?
根据需要选择成套柜子
回复
10楼
这个对
回复
11楼
哦!配电柜内共有15路,总功率600KW。考虑到成本问题,所以决定自己装配。请教大家,用几个柜子合适??
回复