这是一个商主楼,六十多米高,底下两层作为商场。
其中一个剪刀楼梯间和消防电梯合用那个“7”字形的前室,此前室可大量开窗,
问:合用前室和与之对应的一半剪刀楼梯还要不要做正压送风啊?(另一半剪刀楼梯已为之设置了风井)
回复
hhbox
2005年09月07日 17:10:44
4楼
属于超过50米的一类高层,防烟楼梯间不能采用自然排烟的方式。应设机械加压送风。前室或合用前室为凹廊且有不同朝向时,我们这消防部门有放宽。我的意见还是都设机械加压送风。
回复
lh1996
2005年09月07日 17:22:31
5楼
是啊,这个前室也算是有不同朝向的开窗了
回复
hhbox
2005年09月07日 17:33:10
6楼
这个主要和当地消防部门商量了.从规范的角度,这种建筑应该不考虑自然排烟的方式!和纯住宅考虑的方向是完全不同的.已经做了一个竖井,可以考虑合用,因为剪刀梯的前室已经单独设置!
回复
lh1996
2005年09月07日 17:37:24
7楼
但是从高规8.2.3条来看,这应该也是可以的啊。
现在的设计是这样的,我在楼梯的尽头搞了一个多平方的竖井,只给剪刀楼梯送风,风量按两个楼梯间计算,合用风道和风机,前室就不考虑送风了,各位高手看这样行吗?
回复
hhbox
2005年09月07日 17:57:40
8楼
有可能的话和审查和消防先沟通一下。这种情况我和省院的总工和消防部门沟通过,意见是设计应该最好上,但消防部门是有可能放宽的!