请教,关于热继电器型号的选择及表达
gzd-hefei
Lv.5
2005年09月07日 16:27:16
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
对热继电器型号的选择不是很清楚,一个电机计算电流为3A,选择JR36-20的继电器,在图纸上应该注明(JR36-20 3A)还是(JR36-20 2.2~3.5A)`
对热继电器型号的选择不是很清楚,一个电机计算电流为3A,选择JR36-20的继电器,在图纸上应该注明(JR36-20 3A)还是(JR36-20 2.2~3.5A)
`
免费打赏
dick_h
2005年09月09日 19:19:23
12楼
对啊,JR16已经明令淘汰了,其替代产品就是JR36系列
回复
yq6688
2005年09月09日 21:43:17
13楼
最常用的标法是"JR36-20 2.2~3.5A,整定值3.3A"即可。
回复
yq6688
2005年09月09日 21:46:43
14楼
或着标法是"JR36-20 2.2~3.5A。整定值可以由现场自行整定。一般设计按电机额定电流的1.1~1.2整定便可以。
回复