变电站低压屏里面,有2路电源至“消防水泵控制箱电源”,消防水泵的功率是37KW,380V供电,37/0.38/1.732/0.85=66A.低压屏的出线开关是不是配100A的开关就可以了?要不要考虑水泵启动时候的5-7倍电流?如果要的话,那不是要配300A以上的开关?
变电站低压屏里面,有2路电源至“消防水泵控制箱电源”,消防水泵的功率是37KW,380V供电,37/0.38/1.732/0.85=66A.低压屏的出线开关是不是配100A的开关就可以了?要不要考虑水泵启动时候的5-7倍电流?如果要的话,那不是要配300A以上的开关?
2楼
低压屏里采用100A塑壳断路器就行,分断电流60KA的,不需要到75,更不用考虑启动电流的。:victory:
回复
3楼
100A塑壳断路器能躲开启动电流了
回复
4楼
:) 谢谢楼上两位的热心解答。学习了。
回复
5楼
断路器选100A就好 一般断路器已经考虑到躲避启动电流了的 在选型的时候注意一下 有专门适用于配电跟电机的
回复
6楼
如果单台变压器是1000KVA以下,阻抗电压在5%左右,则最大母线侧短路电流在28868A(29KA以下),如果二台变压器有并列运行的可能,则需要选60KA了。
回复
7楼
用不着选这么大的开关,100A的足够了,应该是选择D型,不用考虑启动电流
回复
8楼
区管大哥,能给小弟介绍下你举例中的母线侧短路电流是如何计算的吗?