封闭楼梯间是否需要正压送风?
jingpeng0720
2005年09月07日 15:34:46
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间需要设置正压送风,那么封闭楼梯间还用设置吗?封闭楼梯间在着火时有什么用呀?面积算在防火分区内吗?

防烟楼梯间需要设置正压送风,那么封闭楼梯间还用设置吗?
封闭楼梯间在着火时有什么用呀?面积算在防火分区内吗?
lh1996
2005年09月07日 16:19:38
2楼
不需要!
封闭楼梯间都要有可开启外窗的,
如果没有,那就应该设置前室,那就成了防烟楼梯间了。
回复
jingpeng0720
2005年09月08日 09:03:02
3楼
多谢二楼!那封闭楼梯间的面积是否算在本层的防火分区面积里呢?
回复
njzxh
2005年09月08日 11:15:14
4楼


如果是超高层就不一样了。
高层也有楼梯间设置正压送风的,开窗面积有时不够的。
回复
nky6666
2005年09月08日 13:03:18
5楼
超高层会有封闭的楼梯间吗,应该都是防烟楼梯间吧
回复
hhbox
2005年09月08日 15:36:00
6楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间是不同的疏散形式,规范明确设置防排烟系统的是防烟楼梯间,所以设计前先要让建筑明确!
回复
jingpeng0720
2005年09月14日 09:06:40
7楼

那就是说,封闭楼梯间就不用设置正压送风了?那着火后封闭楼梯间有什么用呢?
回复
abbsmm
2005年09月14日 21:47:57
8楼

封闭楼梯间都要有可开启外窗的(且满足自然排烟要求), 如果不满足,那就应该按防烟楼梯间设计。着火后自然排烟。
回复
jingpeng0720
2005年09月15日 08:43:12
9楼
好的,明白了许多!
回复
brightboy116271
2009年07月22日 20:09:38
10楼
封闭楼梯间是一种节省面积的做法(无前室),但必须满足自然排烟,于是封闭楼梯间不用设加压送风