防烟楼梯间需要设置正压送风,那么封闭楼梯间还用设置吗?封闭楼梯间在着火时有什么用呀?面积算在防火分区内吗?
防烟楼梯间需要设置正压送风,那么封闭楼梯间还用设置吗?
封闭楼梯间在着火时有什么用呀?面积算在防火分区内吗?
2楼
不需要!
封闭楼梯间都要有可开启外窗的,
如果没有,那就应该设置前室,那就成了防烟楼梯间了。
回复
3楼
多谢二楼!那封闭楼梯间的面积是否算在本层的防火分区面积里呢?
回复
4楼
如果是超高层就不一样了。
高层也有楼梯间设置正压送风的,开窗面积有时不够的。
回复
5楼
超高层会有封闭的楼梯间吗,应该都是防烟楼梯间吧
回复
6楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间是不同的疏散形式,规范明确设置防排烟系统的是防烟楼梯间,所以设计前先要让建筑明确!
回复
7楼
那就是说,封闭楼梯间就不用设置正压送风了?那着火后封闭楼梯间有什么用呢?
回复
8楼
封闭楼梯间都要有可开启外窗的(且满足自然排烟要求), 如果不满足,那就应该按防烟楼梯间设计。着火后自然排烟。
回复
9楼
好的,明白了许多!
回复
10楼
封闭楼梯间是一种节省面积的做法(无前室),但必须满足自然排烟,于是封闭楼梯间不用设加压送风
回复