山东省安装工程量计算规则第二册 电气设备安装工程第七册 消防及安全防范设备安装工程第十册 自动化控制仪表安装工程 第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
2楼
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
第一章 变压器
第2.1.1条 变压器、消弧线圈、组合型成套箱式变电站安装,按不同容量以"台"为计量单位。
第2.1.2条 干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械乘以系数1.2。
第2.1.3条 变压器通过试验,判定绝缘受潮需进行干燥时,可以"台"为单位计算变压器干燥工程量。
第2.1.4条 消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以"台"为计量单位。
第2.1.5条 变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,发生时可另计油过滤工程量,不论过滤次数多少,均按制造厂规定的油量以"t"为单位计算。
第2.1.6条 油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。
回复
3楼
第二章 配电装置
第2.2.1条 断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以"台(个)"为计量单位。
第2.2.2条 隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以"组"为计量单位,每组按三相计算。
第2.2.3条 交流滤波装置的安装以"台"为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应定额另行计算。
第2.2.4条 高压设备安装定额内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应定额。
第2.2.5条 高压成套配电柜安装以"台"为计量单位,未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。
第2.2.6条 配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章铁构件制作安装定额,属供应成品的只计安装及成品价。
第2.2.7条 绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。
第2.2.8条 配电设备的端子板外部接线,应按本册第四章相应定额另行计算。
回复
4楼
第三章 母线、绝缘子
第2.3.1条 悬垂绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装,按单串以"串"为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装定额内。
第2.3.2条 支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定,以"个"为计量单位。
第2.3.3条 穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以"个"为计量单位。
第2.3.4条 软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以"跨/三相"为计量单位。导线、绝缘子、线夹、驰度调节金具等均按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。
第2.3.5条 软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以"组/三相"为计量单位;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分均执行引下线定额。
第2.3.6条 两跨软母线间的跳引线安装,以"组/三相"为计量单位。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线定额。
第2.3.7条 设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。
第2.3.8条 组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)按45m以内考虑。导线、绝缘子、线夹、金具按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。
回复
5楼
第2.3.9条 软母线安装预留长度按表2.3.9计算。
表2.3.9软母线安装预留长度 单位:m/根
项目 耐张 跳线 引下线、设备连接线
预留长度 2.5 0.8 0.6
第2.3.10条 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以"10m/单相"为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计用量加损耗率计算。
第2.3.11条 钢带型母线安装,按同规格的铜母线定额执行。
第2.3.12条 母线伸缩接头及铜过渡板安装均以"个"为计量单位。
第2.3.13条 槽型母线安装以"10m/单相"为计量单位。槽型母线与设备连接分别按连接不同的设备以"台"或"组"为计量单位。槽型母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗率计算。共箱母线安装区分箱体和导体规格以"10m"为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。
第2.3.14条 低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以"10m"为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以"台"为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。
第2.3.15条 重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量"t"为计量单位。
回复
6楼
第2.3.16条 重型母线伸缩器分别以不同截面积按"个"为计量单位,导板制作安装分材质及阳极、阴极以"束"为计量单位。
第2.3.17条 重型母线接触面加工指铸造件加工接触面,按其接触面大小,分别以"片/单相"为计量单位。
第2.3.18条 硬母线配置安装预留长度按表2.3.18的规定计算。
表2.3.18 硬母线配置安装预留长度 单位:m/根
序号 项 目 预留长度 说 明
1 带型、槽型母线终端 0.3 从最后一个支持点算起
2 带型、槽型母线与分支线连接 0.5 分支线预留
3 带型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起
4 多片重型母线与设备连接 1.0 从设备端子接口算起
5 槽型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起
第2.3.19条 带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行相应定额。
回复
7楼
第四章 控制设备及低压电器
第2.4.1条 控制设备及低压电器安装均以"台"或"个"为计量单位,未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。自动空气开关区分单极、二~四极按其额定电流值以"个"计算。
第2.4.2条 集装箱式配电室安装以"10t"为计量单位。
第2.4.3条 铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量"100kg"为计量单位。
第2.4.4条 网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以"m2"为计量单位。
第2.4.5条 盘柜配线分不同规格,以"10m"为计量单位。
第2.4.6条 盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表2.4.6计算。
回复
8楼
表2.4.6 盘、箱、柜的外部进出线预留长度 单位:m/根
序号 项 目 预留长度 说明
1 各种箱、柜、盘、板、盒 高+宽 盘面尺寸
2 单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、
箱式电阻器、变阻器 0.5 从安装对象中心算起
3 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器 0.3 从安装对象中心算起
4 分支接头 0.2 分支线预留
第2.4.7条 配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以"m2"为计量单位。
第2.4.8条 焊(压)接线端子定额只适用于导线。电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。
第2.4.9条 端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以"10个"为计量单位。
第2.4.10条 盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。
回复
9楼
第五章 蓄电池
第2.5.1条 铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池"个"为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。铅酸蓄电池定额内已包括了电解液的材料消耗量。
第2.5.2条 免维护蓄电池安装以"组件"为计量单位,其具体计算如下例:
某项工程设计一组蓄电池为220v/500A·h,由12V的组件18个组成,那么就应该套用12V/500A·h的定额18组件。
第2.5.3条 蓄电池充放电按不同容量以"组"为计量单位。
回复
10楼
第六章 电机
第2.6.1条 发电机、调相机、电动机、风机盘管、户用锅炉电气装置的电气检查接线,均以"台"为计算单位。直流发电机组和多台一串的机组,按单台电机分别执行定额。
第2.6.2条 电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的按设计规格和数量计算;设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1.25m和与之配套的金属软管专用活接头。
第2.6.3条 本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机干燥,发生时其工程量应按电机干燥定额另行计算。电机干燥定额系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。
1.低压小型电机3KW以下按25%的比例考虑干燥。
2.低压小型电机3KW以上至220KW按30%~50%考虑干燥。
3.大中型电机按100%考虑一次干燥。
第2.6.4条 电机类型的界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机;单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机。
第2.6.5条 电机检查接线:小型电机按电机类别和功率大小执行相应定额,大、中型电机不分类别一律按电机重量执行相应定额。
第2.6.6条 电机安装执行第一册《机械设备安装工程》中的电机安装定额及有关规定。
回复
11楼
第七章 起重设备电气装置
第2.7.1条 成套起重设备电气安装,按起重量以"台"计算,非成套供应的起重机上的电气设备、照明装置和电缆管线等安装均执行本册的相应定额。
第2.7.2条 滑触线安装以"100m/单相"为计量单位,其附加和预留长度按表2.7.2的规定计算。
表2.7.2 滑触线安装附加和预留长度 单位:m/根
序号 项目 预留长度 说明
1 圆钢、铜母线与设备连接 0.2 从设备接线端子接口算起
2 圆钢、铜滑触线终端 0.5 从最后一个固定点算起
3 角钢滑触线终端 1.0 从最后一个支持点算起
4 扁钢滑触线终端 1.3 从最后一个固定点算起
5 扁钢母线分支 0.5 分支线预留
6 扁钢母线与设备连接 0.5 从设备接线端子接口算起
7 轻轨滑触线终端 0.8 从最后一个支持点算起
8 安全节能及其他滑触线终端 0.5 从最后一个固定点算起
回复