请教中置柜JDZJ电压互感器耐压问题
yigemaimai
yigemaimai Lv.2
2010年06月01日 21:13:08
来自于变压器
只看楼主

中置柜内,JDZJ电压互感器打耐压是打不到7800,打到6000多就跳了,请能人指教。电压互感器都是新发过来的

中置柜内,JDZJ电压互感器打耐压是打不到7800,打到6000多就跳了,请能人指教。
电压互感器都是新发过来的
免费打赏
maquanxi723
2010年06月03日 16:06:57
2楼
JDZJ-10高压对低压及地42KV一分钟。JDZJ-6高压对低压及地35KV一分钟.:handshake :handshake
回复
lingxuct
2010年06月03日 18:17:24
3楼
说话有点那个,就跳了是什么意思?

先做直流泄漏,泄漏电流是怎么个变化过程,是不是套管没处理干净,三相是分体全绝缘的还是半绝缘的?
回复
yigemaimai
2010年06月18日 13:20:27
4楼
后来查到,是散热片和柜体有接触,所以微机显示接地故障,现在在中间隔了间距,就正常啦。
:victory:
回复