变压器差动问题—如果一次断相为什么差动保护不跳如果一次断相为什么差动保护不跳比如说BCH-2的保护它为什么不跳呢还有主变一次和二次的电流变化是什么样的呢感谢大家帮忙
变压器差动问题—如果一次断相为什么差动保护不跳
如果一次断相为什么差动保护不跳
比如说BCH-2的保护它为什么不跳呢
还有主变一次和二次的电流变化是什么样的呢
感谢大家帮忙
2楼
会跳啊!怎么不跳呢?不明白
回复
3楼
在什么情况下断的线,如果变压器的负荷电流不大,到不了差动的动作电流,保护当然不动。
楼主说的是BCH-2型,它的动作定值比较高,又是在CT端子箱上进行星角转接的,计算差流是要减小根号3倍。
回复
4楼
一是看整定值的大小,二是看差动做了TA断线的闭锁没有
回复
5楼
是不是在流互外侧断线,那样差动肯定不动,差动保护是变压器的一次电流与二次电流差,不是ABC相之间差。
回复
6楼
差动保护是变压器的一次CT与二次CT之间的区域。
回复
7楼
差动的动作值一般很小的,这种情况下应该会动作啊
回复
8楼
BCH-2的保护整定就考虑了正常负荷电流下不会误动,当然不会动作。
回复
9楼
电力系统继电保护原理 (增订版)-贺家李
记得以前的课本有讲解,找了一段类似的说明。:)
回复
10楼
和区内区外无关,和接线方式有关。如果是YY那么一次断线无流,二次A也无流,不动作。但是如果是角星,一次角A无,二次ABC都有的,动作。
回复
11楼
当然不动作了,差动保护里面设有TA断线保护,一旦检测到TA断线会闭锁差动保护,防止误动作。
回复