自带摄像头 消防炮20秒灭火
print1982
print1982 Lv.7
2005年09月07日 12:02:17
只看楼主

PS:转自重庆商报自带摄像头 消防炮20秒灭火 会展中心设置42门消防炮,灭火射程达65米,误差不超过0.1米 网络编辑:赵翔宇 发布时间:2005-9-7 【转到2版】 阅读26次【评论】 -------------------------------------------------------------------------------- 本报讯(记者 纪文伶)昨日,国际会展中心内“失火”后数秒钟,巨大的水柱从空中自动喷射而出,准确无误地击中火焰,将大火扑灭。这是西南地区首次使用的消防炮进行实战演练。

PS:转自重庆商报
自带摄像头 消防炮20秒灭火
会展中心设置42门消防炮,灭火射程达65米,误差不超过0.1米
网络编辑:赵翔宇 发布时间:2005-9-7 【转到2版】 阅读26次【评论】
--------------------------------------------------------------------------------
本报讯(记者 纪文伶)昨日,国际会展中心内“失火”后数秒钟,巨大的水柱从空中自动喷射而出,准确无误地击中火焰,将大火扑灭。这是西南地区首次使用的消防炮进行实战演练。
昨日下午3点,工作人员在大厅中央将一个纸箱点燃。在火焰燃烧时,安装在离地面约10米处的一消防炮“炮头”迅速转动,锁定“目标”后,发射出一股碗口粗的“水龙”,刚好落在这团面积不到一平方米的“火球”上。火焰在“水龙”强劲的攻势下迅速熄灭。从纸箱开始燃烧到火焰完全熄灭,只用了20秒钟的时间。
会展中心由于面积太大,用普通的消防栓灭火难度很大,于是引进了42门消防炮,分别安装在3层展厅的两侧。每门炮头上都有红外线摄像头,24小时对整个展厅进行监控。据悉,消防炮采用了先进的传感技术和中央控制器,一旦失火,摄像头会把火源位置发送给消防炮,精确度达到0.1米,确保“弹无虚发”。每门水炮射程可达到65米(普通消防喷头为30米)。感应器能自动对火势进行判断:如果火势很大,多门消防炮会同时发射水柱将火源扑灭。15300平方米的展厅任何一个角落失火,都逃不过炮头的“眼睛”。火源被扑灭后,喷水会自动停止。昨日共测试了一楼展厅的14门消防炮,全部合格。

1126065729635.jpg

little_strong
2005年09月07日 12:14:52
2楼
呵呵,感觉比雨淋系统还要厉害哦。
回复
print1982
2005年09月07日 12:19:53
3楼
措施1
回复
print1982
2005年09月07日 12:21:46
4楼
2
回复
print1982
2005年09月07日 12:22:35
5楼
3
回复
飞鱼
2005年09月07日 12:45:39
6楼
哇,长见识了……
不过图片太少了一点呀
回复
水9601
2005年09月07日 13:46:47
7楼
每门炮头上都有红外线摄像头 有一比较低级的疑问,如果,那未老兄在吸烟是点火的时间过长,会不会被水炮误射,呵呵
回复
print1982
2005年09月07日 14:01:57
8楼
《炮规》(附条文说明)
回复
print1982
2005年09月07日 14:04:05
9楼
来源:中国消防网

关于《炮规》6 问的答复意见
近日,收到你院关于国家标准GB 50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》(简称《炮规》)的6个问题,经我所规范组讨论,现答复如下:
1. 消防水炮灭火系统是否需要设消防水泵接合器?

为了满足《炮规》关于消防水源的容量(4.1.3)、消防水泵的供水压力(4.1.4)和灭火响应时间(4.1.6)的要求,固定消防水炮灭火系统(简称水炮系统)一般均需设置独立的消防水源和消防水泵;若水炮系统与其他水灭火系统合用消防水源和消防水泵时,则亦须同时满足《炮规》4.1.3、4.1.4和4.1.6等条文的要求。
对于同时出水或流量较大(>50L/s)的水炮系统,由于受到常规消防车供水能力的限制,很难通过水泵接合器来达到《炮规》关于水炮系统的供水要求,此时水炮系统可不要求设置水泵接合器;对于同时出水且流量较小(≤50L/s)的水炮系统,可以为水炮系统设置水泵接合器,用消防车向水炮系统供水,以达到“移(动)—固(定)结合”的消防作战方式;但水泵接合器只是向水炮系统供水的后备手段,不能取代消防水源和消防水泵。


2. 消防水炮灭火系统电磁阀至消防水炮水泵的管道为干式管路还是湿式管路?

《炮规》(4.2.1)规定:‘室内系统应采用湿式给水系统’。对于设置在室外的水炮系统,不论采用湿式给水系统或干式给水系统,其出水时间均不得大于《炮规》(4.1.6)规定的5min(最大响应时间);若采用干式给水的水炮系统,则要求其水泵启动时间、阀门启动时间和管系(网)充水时间的总和不得大于《炮规》(4.1.6)规定的5min,且应符合《炮规》(4.1.2)的有关规定:‘干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启动至喷射的时间等要求’;当干式给水系统满足不了上述要求时,则应采用湿式给水系统。
另,在水炮系统的管线上,不允许采用无手动功能的电磁阀。


3. 消防水炮灭火系统如为干式系统是否有管道容积要求?

上述水炮系统管系(网)充水时间即为干式系统的管道容积要求。这里有一个合理设计的问题,即:所选管径若小,其管系(网)的总容积亦小,则充水时间也随之减少;但管路内的水流速和阻力损失则都会增加,从而对消防水泵的供水压力的要求则会提高。因此,干式、湿式给水系统的选择应结合管径和消防水泵的供水压力等诸因素统筹考虑。


4. 消防水炮灭火系统如为湿式系统是否需要设屋顶消防水箱?屋顶消防水箱的容积如何确定?是否要在消火栓系统、自动喷淋系统要求的贮水量以外再另外加10min的消防水炮的水量?

在建筑物内设置水炮系统,可根据系统流量、响应时间和系统用水量的计算值来设置屋顶消防水箱,但尚应满足消防主规范《建规》中关于‘发生火灾后由消防水泵供给的消防用水不得进入消防水箱’等要求。
在建筑物内若同时配置水炮系统和消火栓系统、自动喷水系统等其他水灭火系统时,则屋顶消防水箱的容积(或其他消防水源的容量)应同时满足《炮规》关于消防水源的容量(4.1.3)、消防水泵的供水压力(4.1.4)和灭火响应时间(4.1.6)的要求。这里并不存在是否要在消火栓系统、自动喷淋系统要求的贮水量以外再另外加10min的消防水炮的水量的问题。
至于若同时在建筑物内配置多种水基灭火系统时,水炮系统和消火栓系统、自动喷水系统、水喷雾系统等其他水灭火系统以及泡沫灭火系统的用水量之间,是叠加、取代,还是部分替代,那应是消防主规范《建规》的职责/权限。


5. 屋顶消防水箱设置高度有何要求?

屋顶消防水箱的设置高度应满足《炮规》(4.1.4)关于消防水泵的供水压力的要求,包括水炮系统管路阻力损失和水炮喷射压力等。


6. 如屋顶消防水箱的设置高度受建筑造型的控制不能满足要求,可能低于水炮的设置位置,则消防水炮稳压泵的流量、消防稳压罐的容积如何计算确定?

一般水炮系统管路阻力损失和水炮喷射压力之和≥0.8MPa,因而屋顶消防水箱往往是难以满足要求。湿式给水的水炮系统通常以水池(罐)+水泵+稳压泵的设计方式为宜。对于建筑物内的水系统的管路容积,稳压泵的流量为3~5 L/s时,一般情况下即可满足快速稳压的要求。水炮系统没有必需设置稳压罐的规定。



公安部上海消防研究所
《炮规》编制组
2004-08-25



回复
print1982
2005年09月07日 14:10:16
10楼
《远控消防炮系统通用技术条件》GB15197-2003
回复
print1982
2005年09月07日 14:23:19
11楼

水炮采用了先进的传感技术和中央控制器,水炮不仅通过摄像头追踪火源,而且燃烧物还清晰成像在摄像头上并传给中央控制器,中央控制器通过程序分辨火源的真伪,而控制水炮是否工作。
回复

相关推荐

APP内打开