只看楼主

如题,玻镁风管做排烟管时风速是按金属风管不超过20m/s,还是非金属风管15m/s?ps:很多设计人员在设计时说明用的是镀锌铁皮,后来应甲方要求改成玻镁风管时也只是出个变更单说明风管材料改成玻镁风管,风速什么的都没有重新校核,是不是不应该呢?

如题,玻镁风管做排烟管时风速是按金属风管不超过20m/s,还是非金属风管15m/s?
ps:很多设计人员在设计时说明用的是镀锌铁皮,后来应甲方要求改成玻镁风管时也只是出个变更单说明风管材料改成玻镁风管,风速什么的都没有重新校核,是不是不应该呢?
免费打赏
hktkong
2010年06月08日 11:35:51
22楼
:)
回复
dengjieyou12
2010年06月08日 12:49:46
23楼
实际做的时候 不超过15M/S
回复
0755.008
2010年06月08日 15:51:36
24楼

玻镁风管有消防用和平时通风用的规格可选
回复
zghwy
2010年06月09日 16:50:38
25楼
新手看看学习学习
回复
zghwy
2010年06月09日 16:51:06
26楼
没有人顶啊
回复
xiafangquan
2010年06月13日 21:27:35
27楼
在早先我也遇到了你提的问题;经使用风速和风量都没有多少改变;所以设计出个变更就 应该没有什么问题了。
回复
qiaoli16
2010年06月13日 21:49:38
28楼
我觉得排烟的风速应适当选大点,这样可以节省不少吊顶空间。毕竟消防是在应急的情况下才开的,不是常用的系统,所以把风机压头选大点,风管小点,可以节省不少投资。所谓消防是“百年不用”,请大家指正。
回复
gjun1974
2010年06月17日 11:04:12
29楼
我这个项目防排烟风管就是采用玻镁的,
回复