请教玻镁风管风速问题
tanpeng0201
2010年06月01日 14:59:16
来自于通风排烟
只看楼主

如题,玻镁风管做排烟管时风速是按金属风管不超过20m/s,还是非金属风管15m/s?ps:很多设计人员在设计时说明用的是镀锌铁皮,后来应甲方要求改成玻镁风管时也只是出个变更单说明风管材料改成玻镁风管,风速什么的都没有重新校核,是不是不应该呢?

如题,玻镁风管做排烟管时风速是按金属风管不超过20m/s,还是非金属风管15m/s?
ps:很多设计人员在设计时说明用的是镀锌铁皮,后来应甲方要求改成玻镁风管时也只是出个变更单说明风管材料改成玻镁风管,风速什么的都没有重新校核,是不是不应该呢?
免费打赏
shrllq
2010年06月04日 12:48:02
12楼
规范上规定不超过20M/S,但实际上设计时最大也不超过15M/S,玻镁风管表面粗糙度与镀锌铁皮风管接近,风速可以按镀锌铁皮选用。
回复
ttit
2010年06月04日 13:53:09
13楼
支持楼上的
回复
lelc
2010年06月05日 09:38:23
14楼
这个问题我也考虑过,我任务选用风速应该小一点!!!我也碰到过这种情况!!!
回复
daiboss
2010年06月05日 21:44:06
15楼
风速一般不会超过15m/s的,波美风管还是要校核一下管道粗糙度
回复
red_snow
2010年06月07日 10:17:46
16楼
玻镁风管可以用做排烟风管吗?有人这样做过吗?
回复
仙鹤
2010年06月07日 10:39:14
17楼
综合考虑吧,:handshake
回复
tstf
2010年06月07日 18:00:18
18楼
还是先顶了
回复
ziyiyinzhe
2010年06月07日 19:05:40
19楼
波美风管应该是按非金属管道吧
回复
guoqingli2000
2010年06月08日 08:34:54
20楼
其实现在业主改设计院的设计是一种很正常的现象,所以在这些问题上也没有必要较真。呵呵。
回复
langzixia
2010年06月08日 08:58:28
21楼
我做过通风空调工程定额的,一般都是用镀锌钢板做风管材料的