请问SATWE里面我这样换算箍筋对吗?
achong1985
achong1985 Lv.2
2010年05月31日 19:26:47
来自于PKPM
只看楼主

SATWE里面我选择的是100间距 点算后箍筋1.8-0.9 我要换算成200间距的4肢箍 是不是应该:0.9/100*200/4=0.45 按照计算我就应该选择8@200?? 谢谢大家:lol

SATWE里面我选择的是100间距 点算后箍筋1.8-0.9 我要换算成200间距的4肢箍 是不是应该:0.9/100*200/4=0.45 按照计算我就应该选择8@200?? 谢谢大家:lol
免费打赏
ludabiao63
2010年06月01日 00:16:33
2楼
100间距箍筋1.8-0.9 应该是8@100/8@200(4)
回复
yfs007
2010年06月01日 12:56:28
3楼

你算的很对,梁截面有多大啊,4肢箍够多的.
回复
xingqingzhou
2010年06月01日 14:57:26
4楼
应该是0.9*2=1.8,要是150间距就是0.9*1.5=1.35
A8@100/200(4)
回复
wxgymail
2010年06月01日 15:57:34
5楼
我觉得应该是0.9/2=0.45 这个是一肢@100 0.45/4x2=0.225 这个是四肢@200的,是不是应该这样
回复
achong1985
2010年06月01日 16:14:11
6楼

呵呵 谢谢大家 我只是随便假定的一个数值
回复
yfs007
2010年06月02日 09:42:51
7楼

这个问题中的0.90指的是非加密区箍筋面积,和支数没有关系,配箍的时候才考虑肢数.
回复
wuxinb
2010年06月02日 10:30:32
8楼
回复
may_wawa
2010年06月02日 11:53:01
9楼
帮你算了,对的
回复
wangdunke
2010年06月04日 21:29:51
10楼
是正确的。
怕你不满足构造要求,梁截面宽度最少满足:350mm
回复

相关推荐