53.3mX22.5m,长边做5-8m一跨,22.5m做单跨梁,2层建筑,用作厂房仓库用途,7度,三级,基本风压0.8; 没做过这么大跨的框架,望各位高手给点意见
53.3mX22.5m,长边做5-8m一跨,22.5m做单跨梁,2层建筑,用作厂房仓库用途,7度,三级,基本风压0.8;
没做过这么大跨的框架,望各位高手给点意见
2楼
柱截面、框梁截面怎么取合理?次梁是按主梁录入做井字梁还是按次梁录入呢?
回复
3楼
跨度倒是还好,主要是单跨,还请有做单跨经验的同行说下。。。
做井字梁可以先取1/18试算下,至于柱截面我建议做大点,特别是大跨度方向做大,单跨结构的柱子还是要强点。梁都按主梁输入。另外你的建筑长宽比貌似做斜放井字梁好些。做厂房仓库一般荷载还是蛮大的,考虑加预应力把。一个仓库有必要一定22.5跨度吗,仓库里开大会啊?如果建筑能多树2跟柱子做个3跨的就好多了,经济型也好很多。
[
本帖最后由 dy48674112 于 2010-5-31 17:43 编辑 ]
回复
4楼
多排柱子经济性确实要好很多。梁高做到1.4m吧,加点腋也可以。容易强梁弱柱了,因此你的柱子也不会太小了。斜放的梁钢筋不好放,可靠也不好说。加预应力是好的。
回复
5楼
果断钢结构搞起 不行就预应力梁
回复
6楼
预应力好,柱截面要大!
回复
7楼
呵呵,的确不加腋的1/16很合适了。
我们以前的经验活荷载5以下,柱距8米以内的预应力大跨度梁加腋后梁高可以做到1/18。
这样的工程柱子一定要强化。可以初定700x1200。
回复
8楼
单跨太不经济,说服甲方改成多跨。甲方坚持做,加掖是必须的,如果能做预应力,那最好不过了。
回复
9楼
有种双T预应力预制板,跨度能做到21m,。我做过单层的。也有能承重的。施工也很方便。
回复
10楼
我建议做成预应力的!如果做成现浇井字梁梁的截面不会太小!毕竟是单跨!挠度不太好控制!加预应力会好点!如果是库房尝试着做成排架!这样会好解决些!也比较经济!
回复
11楼
可以试试门式刚架
回复