讨论一下双电源与双回路的问题
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:42:17
只看楼主

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
免费打赏
wei07083619
2010年06月13日 11:18:26
92楼
我也来说说我个人的意见,通俗地说:双电源应该是说用电进线端有两路来自不同变压器或受电点的电源(电源侧可互为备份).双回路是指负荷侧电源可以由两段母线供给(负荷侧母线的互为备份).不知道这样解释贴切不.

[ 本帖最后由 wei07083619 于 2010-6-13 11:19 编辑 ]
回复
xiaobaitaba
2010年06月13日 11:26:26
93楼
双电源电路其目的在于防止电源故障,双回路是为了防止线路故障。完全不同的东西。
回复
justbb
2010年06月13日 12:32:06
94楼
很好的问题 受益了:victory:
回复
liujunjian2010
2010年06月13日 16:01:20
95楼
我们用的是双回路,双电源供电。柴油发电机组是第三电源。
回复
liujunjian2010
2010年06月13日 16:02:35
96楼
同意,线路与电源的区别
回复
h604323536
2010年06月13日 16:34:08
97楼
双回路也得从不同变压器引
回复
sizhi
2010年06月13日 16:47:15
98楼
晕到 双电源只是指两路电源罢了 对电厂来说 一路是本厂发电机出线端经变压器降压后供公用设备的 一路可能就是外接电源 但这个电源不一定要用柴油发电机啊 柴油发电机只是备用电源用 万不得已是不用的 多浪费啊

至于双回路是对重要设备的要求 以防其中一回路时有问题或故障影响到重要设备的正常使用 一般是能自动切换的 按规定即使无故障也要定期切换
回复
wfyx007chl
2010年06月13日 17:00:33
99楼
:victory:
回复
xgczh
2010年06月13日 17:11:27
100楼
双电源肯定与双回路不一样的。双回路不一定是双电源的用电性质。
回复
szmsniqiujun
2010年06月13日 17:12:38
101楼
旁观
回复

相关推荐

APP内打开