小弟最近要做一个电影院的屋顶,采用网架,请教一下,电影院的屋面恒载一般取多少?网架下弦静载一般取多少?
小弟最近要做一个电影院的屋顶,采用网架,请教一下,电影院的屋面恒载一般取多少?网架下弦静载一般取多少?
2楼
问建筑和设备
回复
3楼
屋面用彩钢夹芯B板时,屋面恒载0.3KN/M2
回复
4楼
对不起,电脑故障。接上边写。活载0.5,大于雪载,只取活载。下弦恒载0.5,活载0.3。
回复
5楼
取得有些保守的!
回复
6楼
电影院用普通夹芯板能解决隔声吗,公共建筑的设计还是和设计院好好沟通吧.
回复
7楼
影院的设计尤其下弦吊挂考虑的东西比较多,如声学吊顶,空调消防喷淋,灯光马道,有没有面光桥,舞台上幕布的荷载 等等,具体看建筑功能的要求。
回复
8楼
屋面恒载根据建筑要求一般分两种:①单层彩板加保温棉;②双层彩板加保温棉。
单层彩板加保温 0.18 kN/m2(最小≮0.16 kN/m2)
双层彩板加保温 0.30 kN/m2(最小≮0.27 kN/m2)
实腹檩条及拉条 0.05 kN/m2
桁架檩条及拉条 0.10 kN/m2(或经檩条计算后取实际重)
檩条下灯具吊载 0.05 kN/m2(最小≮0.02 kN/m2)
檩条下喷淋吊载 0.15 kN/m2(最小≮0.13 kN/m2)
矿棉天花板吊顶0.10 kN/m2
气体输送管道0.20 kN/m2
-------------------------------------------------------------------------------
Σ=x.xx k
仅供参考!!
回复
9楼
回复
10楼
电影院用普通夹芯板能解决隔声吗,公共建筑的设计还是和设计院好好沟通吧.
回复
11楼
上弦活载0.5,下弦活载0.5。