发电机房的消防该采用水喷雾还是气体灭火系统
berrywy5
berrywy5 Lv.2
2005年09月06日 15:42:16
只看楼主

请教各位大侠,在高层建筑地下室的发电机房的消防系统应该采用水喷雾系统还是气体灭火系统?那种系统更合理?

请教各位大侠,在高层建筑地下室的发电机房的消防系统应该采用水喷雾系统还是气体灭火系统?那种系统更合理?
免费打赏
wanghanjie1985
2006年06月22日 09:28:47
22楼
对于变配电室来说,应该用气体灭火系统比较好一些,但对于发电室,我个人意见是用水喷雾要好一些
回复
zgcumt
2006年06月22日 09:58:06
23楼
S型气溶胶灭火装置则是一种全新的气溶胶灭火技术,,它的出现必将打破业内人士对气溶胶灭火技术长期以来的片面认识,因为他彻底解决了K型气溶胶灭火设备无法解决的对精密电子设备二次损害的问题,必将成为精密电子场所首选的气体灭火设备。
S型气溶胶灭火产品对电器类火灾等场所的保护具有无损害、不导电、不腐蚀、无二次污染等优势,是理想的哈龙替代产品,其低成本,常压储存、设计安装维护简单、绿色环保等优点是其它气体灭火系统所不具备的。GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》和GA499.1-2004《热气溶胶灭火装置》的颁布实施更为“S”型气溶胶的生产销售和使用提供了坚实的设计使用依据。S”型气溶胶是有别于“K”型和其它型气溶胶的独立产品,它解决了以往“K”型和其它型气溶胶对电器火灾场所保护中的二次污染问题主要是(吸湿性和导电性),是电器火灾场所(尤其是精密电子仪器仪表场所)唯一可使用的气溶胶灭火产品。

没听过呀
回复
yiyijiu
2006年09月09日 17:35:37
24楼
lee_jua说的有道理,水喷雾造价低
回复
renliangjun
2006年09月13日 20:30:12
25楼
16楼的 他们说的是系统 不是你所说的那个小瓶子
回复
sorry222
2006年09月14日 13:48:36
26楼
都可以
回复
cjt1888
2006年09月20日 12:23:21
27楼
从建筑给排水规范上看,发电机房是不能用水灭火的必须用气体灭火!要是一个保护区我建议你用七氟丙烷无管网,联系电话15962516721崔
回复
cjt1888
2006年09月20日 12:30:34
28楼
用水当然要比用气体经济实惠的多,但这不是经济的问题,是能不能用的问题。我是做消防的,从消防规范上看,电器类的要用气体灭火,也可以用泡沫灭火;但绝对不能用水灭水!要不要我给你供货???联系电话:15962516721崔
回复
yhtphoenix
2009年04月11日 08:45:56
29楼
请教各为高手一下,什么情况下发电机房需要上灭火系统,什么情况下配电室必须采用气体灭火系统,有没有量的限制啊,比如说机房面积超过多少或是发电机功率大于多少?
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月12日 17:13:04
30楼
都可以,气体灭火造价还底点,用水喷雾增加自已画图麻烦。写上两点就结束了,请专为资质公司设计。
回复
maoxinqing
2009年05月16日 09:33:53
31楼
现在的设计单位怎么都这样的想法啊 ?
为了 给自己省事就这样干活啊 ?晕
各位身为水的专业人士,不要让别人藐视好不好,优点职业道德。