不用设消防水池。设高位水箱供初期消防用水就可以了。
回复
3楼
看市政管网的供水能力,在考虑是否设水池
回复
4楼
建规对于消防水池的设置要求是比较严格的(个人认为有点过份了)。以前总结过,市政单路进水情况下,只要不是住宅类的,面积3300~3500平米的就要设置消防水池了,水池动辄200多立方。同样的市政单路进水,高层的二类公共建筑,不超过50米时,消防水池也不过288立方。
高层立足自救,多层依靠消防队,这个基本原则我认为在这里没有完全的体现出来。
可以认为,常高压系统是最可靠的消防系统。以上面3500平方多层举例,设置消防水池以后反而无法采用常高压,只能是可靠性差一些临时高压。
工程实践中,以我的了解,绝大多数上述情况,设计人员都没有设置消防水池,只是在遇到大体量建筑时才设置。
回复
5楼
但是地方还有地方的消防规定
消防真的很复杂
有时完全按规范也是不i行的
回复
6楼
多层靠市政管网,加压后靠水池。我基本上是这样做的
回复
7楼
但是地方还有地方的消防规定
消防真的很复杂
有时完全按规范也是不i行的