关于混凝土料斗的施工
dengzhihui123
2010年05月30日 09:26:14
只看楼主

关于混凝土料斗的施工小弟现在在做一个厂房的工程,其中一个单体采用的是混凝土倒锥形方仓料斗,料斗高度4200,上口尺寸为8000*6000,下口内空为572*572,仓壁壁厚为300,其中竖向通长钢筋(即顺着椎体下斜方向的)为Φ20@120。这里就存在一个问题,因为倒椎型方仓有四个面,每个面都是一个三角形或梯形,小弟这里的相当于是一个上口8000或6000,下口572的梯形,而梯形的高超过4200,而图中竖向钢筋为Φ20@120,那这个间距是相对于哪个位置说的?

关于混凝土料斗的施工
小弟现在在做一个厂房的工程,其中一个单体采用的是混凝土倒锥形方仓料斗,料斗高度4200,上口尺寸为8000*6000,下口内空为572*572,仓壁壁厚为300,其中竖向通长钢筋(即顺着椎体下斜方向的)为Φ20@120。
这里就存在一个问题,因为倒椎型方仓有四个面,每个面都是一个三角形或梯形,小弟这里的相当于是一个上口8000或6000,下口572的梯形,而梯形的高超过4200,而图中竖向钢筋为Φ20@120,那这个间距是相对于哪个位置说的?
首先,竖向钢筋不能按平行间距120放置,因为这样放,下口就只有四条钢筋,因为其他钢筋都因为碰到斜边断掉了,这样受力肯定有问题,而且图纸注明钢筋应通长至下口位置(设计很精,画且只画了一条通长钢筋通至下口,标注Φ20@120,其余的都不画也不注明);
其二,钢筋按上口120布置,全部斜向下口(这是甲方代表提出的说法),但是这样也有问题,因为以上口6000宽为例,需放置50条钢筋,50*20=1000>572,不说按规范留置钢筋间距,就是把钢筋贴在一起也放不下。
其三,以梯形中部钢筋间距为120布置,这样的话小口钢筋约27条,钢筋间距依然达不到规范要求,而且上口钢筋间距>120,不符合图纸要求。
最后我们想到了一个做法,即按规范要求的钢筋最小间距25mm在下口设置钢筋,能设置12条,这部分钢筋呈放射形均布通长至上口;另外一组12条钢筋下端下料时减少一节,具体以满足与另外一组钢筋的最小间距符合规范要求为准,上端同样通至上口顶端;之后再设置一组25根钢筋,下端同样是放置到满足与另外两组钢筋的最小间距符合规范要求为准,上端同样通至上口顶端。这样就能保证下端的钢筋不过少,且各个位置的钢筋均能满足小于120间距的要求,但是这样总感觉下部钢筋太密了,而且图纸上标注的间距是120,如果到结算的时候按平行间距120结算,那我们可就亏大了。
恳请各位施工过此类料斗的前辈多多指点,钢筋到底应如何放置?此外,是否有与此相关的图集?此类料斗在装模和砼浇筑方面又有哪些问题需要注意或是如何施工才比较能控制好施工质量。
在这先谢过大家了。
这个问题我在论坛上发了两次都没人回复,难道真的就没有哪位仁兄知道吗?
免费打赏
yfs007
2010年05月31日 07:55:45
2楼
可能是你的理解有问题啊,我们做工业建筑很做,各种仓都做过,对于你的问题,我想有几个办法解决
第一,通过交底,请设计明确
第二,椐一般的理解,竖向钢筋都是平行上下口中点连线的,到斜边锚入相邻的板
第三,放射形布置钢筋,这样布置时钢筋根数是变化的,每个截面保证Φ20@120就可以了.
以上只是个人见解,无论采用什么方法,都要通过设计确认.
回复
fbravet
2010年05月31日 10:02:09
3楼
最简单的做法,就是图纸会审和设计技术交底确认。而且也是最规范的做法。
回复
farseer512
2010年05月31日 10:17:06
4楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复

相关推荐

APP内打开