屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,又出了新渗点(附图)。想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)
现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,
又出了新渗点(附图)。
想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
52楼
混凝土是不能起防水作用的。先检查屋面是否平整,看看是否有汪水的地方,屋面的坡度找的好平整水能够流淌,再看看女儿墙四周防水有没有漏水点,要仔细检查。滴水的地方不一定是漏水的地方
回复
53楼
用堵漏王在下面堵就是个错误的方案,既然楼主已经找出漏水的原因,也做了相应的补救方案即采用丙纶防水再做一遍,屋面结构和丙纶防水之间的水还是存在的,丙纶的薄弱点就是接头收边处,高温天气下会起鼓从而导致再次渗漏因为地下的水汽要往上蒸发,上面的丙纶要老化,最彻底的就是返工重做,呵呵不过这样一来老板要骂人了,工程量也非常大
回复
54楼
.不必客气,大家共同讨论,也许能发现更好的方法。
2.你说两边都是同一个地方,就是主卧室漏?可是你上的图看不见主卧室在哪?有没有别的图可以看到主卧室跟屋顶关系的?
3.先前你做的可能都是白做了。也不用难过,抓漏本来就是一门专门学问的。也许这次能把问题解决,以后你就成了抓漏专家了。
4.这张屋顶照片中,你可以把主卧室漏水点大概的方位标出来吗?
5.混凝土是有一些防水作用的,如果下雨的时间不长,如果混凝土没有空隙。。。。。但是对于屋顶,或是雨水多的地方,光是混凝土版是绝对不够的。
回复
55楼
haoyong
回复
56楼
世界上没有最好的防水材料,只有最好的防漏方法
概论 屋顶漏于缝,缝源于胀缩、沉降、震波等天然应力。 热胀冷缩无所不在、地基沉降在所难免、材料老化不可抗拒,这是破坏屋顶的三大自然力量,其力无穷,人力无法与之抗衡,它更不会因“平”改“坡”而逃遁。无时不在的运动和变化孕育宇宙万物,运动是绝对的,静止是相对的,这是常识。唯有把握自然规律顺其自然,采用科学合理的辩证方法规避其破坏力而不是与之对抗,当另辟溪径踏准节奏与之同频舞动以动治动,让屋顶自由运动起来才能跳出防水误区,拨开迷雾,直达光辉彼岸!
请到这里看看就会茅塞顿开。搜索njjsgs4461会真相大白的。
回复
57楼
新人学习,受益匪浅
回复
58楼
处理屋面防水,要找到渗漏源,我们看到的漏水点,不一定是渗水源,屋面最容易渗漏的一般是屋面阴阳角和各种穿过屋面的管周围,还有就是伸缩缝、雨水口等细部处理不到位的地方。只有找到了真真的渗漏地方,才能针对漏水情况采取修补措施,。
回复
59楼
个人认为
刚防层的钢筋是否把卷材弄破
屋面板厚度不够,配筋是什么样的,是不是裂痕
防水细部有没有问题
我就碰到这样的情况,漏点注浆,但效果不是很明显,我的前辈是给我这样的建议 ,不上人屋面或者难得上人的屋面,卷材做最上面 这样有漏点也好查,卷材做在刚防层下面不好查啊
回复
60楼
我怀疑是最上层的混凝土未浇筑好,最可能是女儿墙处容易出裂缝,我感觉你房子防水好薄弱啊,阴阳角处的防水易出问题,我现在负责的一个核电厂房采用的是倒置法,结构找坡+聚氨酯1.5mm+自粘型卷材+三元乙丙橡胶+5cm保温板+2cm加108胶水的砂浆+混凝土保护板,要求比较严格,问题还是不少
回复
61楼
今天施工人员沿着挑高客厅墙一圈,
凿开一条宽400至结构板面的槽,
然后做丙纶防水,让原屋面与墙体分隔,
不知这样做能否解决漏水问题?
回复