有关电梯迫降的问题
eletiger
eletiger Lv.2
2010年05月29日 19:43:36
只看楼主

公司开发的一个项目,有几栋小高层,其中几栋12层的有消防电梯和上人电梯,这些电梯都设计了消防迫降;其它8层、9层、11层的只有一部上人电梯,并且没有设计迫降。就这一问题也问了设计院,他们答复是:“消防电梯必须有消防迫降,其它电梯没有消防迫降没有关系。”请问大家这样的说法对不对?

公司开发的一个项目,有几栋小高层,其中几栋12层的有消防电梯和上人电梯,这些电梯都设计了消防迫降;其它8层、9层、11层的只有一部上人电梯,并且没有设计迫降。
就这一问题也问了设计院,他们答复是:“消防电梯必须有消防迫降,其它电梯没有消防迫降没有关系。”
请问大家这样的说法对不对?
supermanhe
2010年06月03日 18:04:58
2楼
对!!!!!!!!!!!!
回复
ym810
2010年06月03日 18:57:37
3楼
能详细说下为啥对么?
回复
smart2004
2010年06月18日 13:12:43
4楼
消防电梯必须有消防迫降。除有此功能外,消防电梯的开门距,门高,火灾运行时的行程速度等都有要求。
普通载客电梯也应该有消防功能,即发生火灾自动返基站功能。现在的电梯都带这个功能的。
回复
dianqipanli
2010年06月18日 21:27:03
5楼
消防电梯迫降,但不断电,以备消防使用。其他电梯迫降但断电,不能再使用。
回复
taowagn
2010年06月19日 09:44:03
6楼
学习了
回复
wangdexun721126
2010年06月20日 18:31:29
7楼
我单位的客梯断电就停,连自动平层都没有。一样用。
回复
woheni2010
2010年06月20日 19:01:07
8楼
顶下 55
回复
wmt962
2010年06月20日 23:13:52
9楼
消防电梯迫降,但不断电,以备消防使用。其他电梯迫降但断电,不能再使用。
回复

相关推荐

APP内打开