关于不规则框架结构,异形柱、梁布置与计算问题。
editcue
editcue Lv.2
2010年05月29日 15:12:36
只看楼主

下面一个是红线图。框架结构,建8层的旅店。另外北方飘出1.5-1.8m阳台。由于斜角还没量出来。所有我只是问一下大体的设计方向。希望各位能帮助一下小弟。感激不尽!柱子是不是应该用平行四边形的异形柱?柱子截面是不是仍然按矩形柱的轴压比计算方式确定?长和宽有什么要求吗?柱子和梁应该怎样布置才合理?飘出的阳台是斜飘的话与直角外飘的梁计算有什么不同?在计算位移角的时候。xy方向有什么要求吗?这样的不规则框架结构在计算时应该注意些什么问题?参考那些规范?

下面一个是红线图。框架结构,建8层的旅店。另外北方飘出1.5-1.8m阳台。
由于斜角还没量出来。所有我只是问一下大体的设计方向。
希望各位能帮助一下小弟。感激不尽!

柱子是不是应该用平行四边形的异形柱?
柱子截面是不是仍然按矩形柱的轴压比计算方式确定?长和宽有什么要求吗?
柱子和梁应该怎样布置才合理?
飘出的阳台是斜飘的话与直角外飘的梁计算有什么不同?
在计算位移角的时候。xy方向有什么要求吗?
这样的不规则框架结构在计算时应该注意些什么问题?参考那些规范?




无标题.png

无标题.png

editcue
2010年05月29日 16:12:40
2楼
没人。。。自己顶一下。。。。不一定全部都回答了吧。各位只答一个问题都行。小弟着急啊,在线等。
回复
122-wyx
2010年05月29日 19:15:22
3楼
以桥梁里斜桥的概念来看,钝角处荷载较大,且有可能出现负弯矩,甚至锐角处会出现上拔力,但斜桥与支承边是铰接的。所以你这个板,钝角处肯定是柱子要大一些。不知道你这是类似于双向板还是仅由柱子支撑。类似于双向板的话钝角处应该负弯矩比普通双向板更大。我不是搞结构的,楼主凑合着理解吧
回复

相关推荐

APP内打开